某安装公司承接商务楼机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调安装等;商务楼办公区域空调系统采用多联机组。项目部在施工成本分析预测后,采取劳动定额管理,实行计件工资制:控制设备采购;在量、价方面控制材料采购控制施工机械租赁等措施控制施工成本,使计划成本小于安装公司下达给项目部的目标成本。项目部依据施工总进度计划,编制多联机组空调系统施工进度计划(见表3),报公司审批时被否定,要求重新编制。在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位提交报告,申请竣工验收,建设单位组织成立验收组,制定验收方案。安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。【问题】 1.项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施? 2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验? 3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。 4.施工单位,监理单位,设计单位各自递交哪种报告?
发布时间:2023年08月18日 17:15 中迅网校 阅读量:184

在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题:

(1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接;

(2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定

(3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。

商务楼机电工程完成后,安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位提交报告,申请竣工验收,建设单位组织成立验收组,制定验收方案。安装公司、设计单位和监理单位分别向建设单位移交了工程建设交工技术文件和监理文件。

案例1分析题干图1.jpg

【问题】

 1.项目部主要采取了哪几类施工成本控制措施?

 2.项目部编制的施工进度计划为什么被安装公司否定?在制冷剂灌注前,制冷剂管道需要进行哪些试验?

 3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。

 4.施工单位,监理单位,设计单位各自递交哪种报告?

查看答案

分享到:

上一题:下列预防焊接变形的措施中,属于焊接工艺措施的有()。 下一题:某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。项目部进场后,编制施工进度计划、施工方案。方案中确定施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人员进行方案交底。因工期紧张,设备提前到达施工现场。施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图1)。项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项目部整改后,严格控制干燥温度,绝緣电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入库、露天存放未采取防护措施所致。为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,保证了后续施工的顺利进行。【问题】 1.施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些?由谁负责向作业人员进行施工方案交底? 2.图1中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改? 3.电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向? 4.到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措施?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录