两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于5%(岩石)和7%(土方)时,可取()作为最后值。
发布时间:2023年08月22日 16:52 中迅网校 阅读量:299

两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于5%(岩石)和7%(土方)时,可取()作为最后值。

  • A

    最小

  • B

    最大

  • C

    中数

  • D

    重测

查看答案

分享到:

上一题:某泵站工程主要由泵房、进出水建筑物及拦污栅闸等组成,泵房底板底高程为13.50m,泵房底板靠近出水池侧设高压喷射灌浆防渗墙,启闭机房悬臂梁跨度为1.5m,交通桥连续梁跨度8m。该工程地面高程31.00m,基坑采用放坡开挖,施工单位采取了设置合理坡度等防止边坡失稳的措施,泵房基坑开挖示意图见图5。粉砂层渗透系数约为2.0m/d。高压喷射灌浆防渗墙施工完成后,施工单位根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程》(SL633-2012)对高压喷射灌浆防渗墙单孔的施工质量逐孔进行了施工质量等级评定,并经过监理单位审核签字,其单元工程施工质量验收评定表(部分)如表5所示。2019年5月30日,进行了泵站单位工程验收,验收依据为《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)。在验收过程中发生了如下事件:(1)项目法人委托监理单位主持泵站的单位工程验收。(2)验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商、运行管理等单位的代表组成,还邀请了上述单位以外的专家参加。(3)项目法人提前13天向质量和安全监督机构送达了泵站单位工程验收的通知,验收时现场未见质量和安全监督机构工作人员。(4)泵站单位工程验收后,项目法人在规定的时间内将验收质量结论和相关资料报质量和安全监督机构进行了核备。【问题】 1.在基坑施工中为防止边坡失稳,保证施工安全,除设置合理坡度外,还可采取的措施有哪些? 2.水利工程基坑土方开挖中,人工降低地下水位常用的方式有哪些?本工程泵房基坑人工降低地下水位采用哪种方式较合理?说明理由。 3.高压喷射灌浆防渗墙的防渗性能检查通常采用哪些方法?分别说明其适用条件。 4.指出表5中A、B、C、D分别代表的内容或数字。 5.根据《水工混凝土施工规范》(SL677-2014),分别写出拦污栅闸墩侧面模板、启闭机房悬臂梁底模板、交通桥连续梁底模板拆除的期限。  6.指出泵站单位工程验收中的错误之处,并提出正确做法。 下一题:二级堤防,穿越堤防的闸门合理使用年限为()。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录