工程回访中,对超过保修期的施工质量缺陷,正确的处理方式是()。
发布时间:2023年08月29日 15:32
中迅网校
阅读量:192
工程回访中,对超过保修期的施工质量缺陷,正确的处理方式是()。
A
迅速处理
B
协商处理
C
拒绝处理
D
伺机处理
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
回访中发现的施工质量缺陷,如在保修期内要采取措施,迅速处理;如已超过保修,要协商处理。
分享到:
上一题:设备单机试运行应具备的条件中,包括()。
下一题:关于电站汽包锅炉水压试验的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
下列绝缘材料属于有机绝缘材料的有()。
已有212人浏览
A公司从承包方B分包某汽车厂涂装车间机电安装工程,合同约定:A公司施工范围为给水排水系统、照明系统、动力配电系统、变压器等工程;工期5个月不变。A公司按承包方的进度计划编制了单位工程进度计划和施工作业进度计划,经批准后实施。变压器施工前,A公司编制了油浸电力变压器的施工方案。变压器施工中,施工人员按下列工序进行工作:开箱检查→二次搬运→设备就位→附件安装→注油→送电前检查→送电运行。在送电过程中,变压器烧毁。经查,是电气施工人员未严格按施工方案要求的安装工序实施,少做了几道工序。A公司更换变压器后,严格按变压器施工方案中制定的安装程序实施。在变压器高压试验时,加强了安全措施,并对变压器高压试验采取了专门的安全技术措施,试验合格后送电运行验收。在施工全部完成后,A公司整理了施工过程形成的施工技术资料、施工物资资料、工程管理和验收施工资料,移交给承包方B,承包方B以未提供主要施工资料为由拒绝接收。问题:1.A公司可按什么为单元编制作业进度计划?A公司应编制哪几项工程的作业进度计划?2.在变压器安装过程中,A公司少做了哪几道工序?3.在变压器高压试验过程中,A公司应采取哪些安全措施?4.A公司还应移交施工过程中形成的哪些主要施工资料?
已有989人浏览
关于管道压力试验的说法正确的是()。
已有216人浏览
关于A类计量器具的管理办法,正确的是()。
已有685人浏览
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35KV变电站施工(含室外电缆建设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工作质量验收时,发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有:(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底;(2)接地体的连接不符合规范要求;(3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。问题:1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?3.写出本工程接地体连接的技术要求4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题
已有738人浏览
温度取源部件安装在合金管道拐弯处时,错误的做法是(),
已有663人浏览
在起重工程中,为保证钢丝绳的正确使用,常用的钢丝绳附件有()。
已有619人浏览
某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程。主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送点验收。在施工过程中,发生了以下事件:事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定计划采购生产。安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(如图),质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如下表,母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。图2 母线槽安装平面示意图表2 母线槽绝缘电阻值【问题】1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?2.表中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。3.图中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?
已有990人浏览
风管制作时,应针对风管的()采取相应的加固措施。
已有553人浏览
关于阀门的安装要求,正确的说法有()。
已有763人浏览
热门资讯
· 住建厅:对全省注册建造师、监理工程师开展检查!严查挂证、社保、在岗履职..
· 重庆:二级建造师电子证书上线,可用于职称申报!
· 速度第一!贵州省2024年二级建造师考试成绩已公布
· 5月1日起,项目技术负责人应为注册建造师!
· 2024二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2024年二级建造师执业资格「考试时间」
· 住建厅:考核全员社保!(含注册建造师)
· 2024年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2024年二级建造师执业资格考试「查分入口」
· 关于2024年度内蒙古自治区二级建造师执业资格考试的补充公告
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录