某新建高层住宅项目,地下1层地上20层,建筑面积18000m²,施工总承包项目部进场组织施工。项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化,材料码放整齐化等“六化”的基本要求。施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等“五牌—图”。公司主管部门检查了临时用电安全技术档案,内容包括了用电组织设计资料,电气设备试检验凭单和调试记录,接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。同时指出了以下问题:土建工程师编制临时用电组织设计;总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带;开关箱内装配总漏电保护器;由编制人和使用单位进行验收。悬挑脚手架搭设到设计高度后,监理工程师组织总承包单位技术负责人(委派技术人员),项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。项目部按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011对现场悬挑式脚手架、起重吊装等评定项目进行检在评定,分项检查评分表无零分项,汇总表得分78分。起重吊装项目检在包括了施工方案,起重机械等保证项目和高处作业等一般项目。【问题】 1.现场文明施工管理“六化”中安全设施、生活设施、职工行为,工作生活的基本要求是什么?“五牌一图”的内容还有哪些? 2.改正临时用电管理中的错误做法,临时用电安全技术档案的内容还有哪些? 3.脚手架验收内容还有哪些?总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的人员还有哪些? 4.本次安全检查评定的等级是什么?分别写出起重吊装检查评定的保证项目和一般项目还有哪些?
发布时间:2023年08月31日 16:14 中迅网校 阅读量:189

 1.现场文明施工管理“六化”中安全设施、生活设施、职工行为,工作生活的基本要求是什么?“五牌一图”的内容还有哪些?

 2.改正临时用电管理中的错误做法,临时用电安全技术档案的内容还有哪些?

 3.脚手架验收内容还有哪些?总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的人员还有哪些?

 4.本次安全检查评定的等级是什么?分别写出起重吊装检查评定的保证项目和一般项目还有哪些?

查看答案

分享到:

上一题:某群体工程由甲乙丙三个独立的单体建筑组成,预制装配式混凝土结构。每个单体均有四个施工过程:基础、主体结构、二次结构、装饰装修。每个单体作为一个施工段,四个施工过程采用四个作业队组织无节奏流水施工。三个单体各施工过程流水节拍如表1。总工期最短的流水施工进度计划如图1-1。政府主管部门检查《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部第7号令)执行情况:施工单位委托了监理单位控股的具有检测资质的检测机构负责工程的质量检测工作;建设单位按照合同采用一批钢材时,要求钢材供应商在总承包单位材料人员见证下,从其货场对该批钢材取样送检,检测合格后送到施工现场使用。要求相关单位对存在的问题进行整改。总承包项目部预制剪力墙板施工记录中留存有包含施工放线、墙板起吊、安装就位、临时支撑、连接灌浆等施工工序的图像资料,详见图1-2~图1-6。资料显示,墙板安装就位后,通过可调临时支撑和垫片调整墙板安装偏差满足规范要求。【问题】 1.补充表1中A-E处的流水节拍?(如A-2)甲栋、乙栋、丙栋的施工工期各是多少? 2.指出《建设工程质量检测管理办法》执行中的不妥之处,并写出正确理由。 3.分别写出预制剪力墙板施工记录图1-2~图1-6代表的施工工序。(如图1-2墙板起吊)写出五张图片的施工顺序。(如2-3-4-5-6) 4.装配式混凝土结构预制构件还有哪些?墙板就位后测量的偏差项目都有哪些? 下一题:某国有资金投资的项目,采用工程量清单公开招标,规定了最高限价,要求工程清单的项目编码等内容必须与招标人提供的内容保持一致。合同工期190天。招标人使用《建设工程施工合同(示范文本)》时,对认为不适用本项目的通用条款进行了删减。竣工结算约定:风险费用包含在综合单价中全部风险由施工单位承担。工程量按实结算,但竣工结算款总额不得高于招标最高限价。招标人A共八家单位参加了投标。投标人A针对2万平方的模板工程提出了两种可行方案。依据价值工程(V=F/C)进行比选。方案一的成本为146万元。功能系数为0.54。方案二的成本为139万元,功能系数为0.46。投标人F在投标报价中降低了部分清单项目的综合单价和措施项目费中的二次搬运费,将招标清单中材料暂估价下调3%。工程在安装调试阶段,由于雷电发生火灾,火灾结束后48小时内,施工单位向项目监理单位通报了火灾损失情况:工程本体损失110万元,总价值210万的待安装设备报废;施工单位烧伤人员医疗费及补偿费60万元;租赁施工设备损坏赔偿费25万元。其他单位停放在现场价值16万元的汽车被烧毁。另外工程因火灾停工5天,造成施工单位施工机械闲置损失费2万元;事故现场保卫人员费用支出2万元。工程清理、修复费用约200万元。监理单位审核后上报了建设单位。【问题】 1.指出招标人在招投标过程中的不妥之处。分别说明理由。 2.根据价值工程列式计算投标人A应采用的模板方案。(保留两位小数) 3.指出投标人F的做法不妥之处,说明理由。投标人填报的工程量清单中的哪些内容需要与招标文件保持一致? 4.分别写出建设单位和施工单位应承担的火灾损失费用。(不考虑保险因素)
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录