机电安装工程质量验收规定中,属于检验批质量验收合格的有()。
发布时间:2023年09月06日 14:16 中迅网校 阅读量:164

机电安装工程质量验收规定中,属于检验批质量验收合格的有()。

  • A

    一般项目的质量抽样检验合格

  • B

    施工质量检查记录真实、完整

  • C

    分项工程的观感质量验收合格

  • D

    主控项目的质量抽样检验合格

  • E

    分部工程的主要功能抽查合格

查看答案

分享到:

上一题:钢结构工程中,可划分为分项工程的有()。 下一题:A公司承接一机电工程项目,承接内容包括通风空调工程、建筑智能化工程、建筑给排水及供暖工程和消防工程等。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司检查发现以下问题,并进行了整改。(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图1所示。(2)空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。竣工验收资料检查时,发现施工用计量检测设备登记表的内容不完整,登记的内容为:计量器具名称、规格、数量、编号、检定日期。工程竣工投入使用2个月后,个别风机盘管噪音过大,经检查是产品质量问题所致。建设单位要求A公司对有质量问题的风机盘管进行更换,并承担费用。A公司拒绝建设单位的要求。【问题】 1.图1中的空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装的位置要求。 2.钢管和塑料管的水压试验方法是否正确?说明理由? 3.施工用计量、检测设备登记表还应补充哪些内容? 4.A公司拒绝建设单位的要求是否合理?风机盘管的更换及费用?由谁负责。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录