【案例8】背景:某办公楼工程,基坑开挖完成后,经施工总承包单位申请,总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员等进行验槽。首先,验收小组经检验确认了该基础不存在空穴、古墓、古井及其他地下埋设物;其次,根据勘察单位项目负责人的建议,验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验收工作。施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。竣工验收时,总承包单位完成了自查、自评工作,填写了工程竣工报验单,并将全部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收,即签署了竣工报验单,并向建设单位提交了质量评估报告。建设单位收到监理单位提交的工程质量评估报告后,即将该工程正式投入使用。【问题】1.验槽的组织方式是否妥当?2.基坑验槽还包括哪些内容?3.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?4.指出工程竣工验收时,总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处,写出正确做法。5.建设单位收到监理单位提交的工程质量评估报告,即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。
发布时间:2024年04月18日 16:09 中迅网校 阅读量:12

【案例8】背景:
某办公楼工程,基坑开挖完成后,经施工总承包单位申请,总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员等进行验槽。1.验槽的组织方式是否妥当?
2.基坑验槽还包括哪些内容?
3.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?
4.指出工程竣工验收时,总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处,写出正确做法。
5.建设单位收到监理单位提交的工程质量评估报告,即将该工程正式投入使用的做法是否正确?说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例7】背景:某建筑公司承接了一项综合楼任务,建筑面积100828㎡,地下3层,地上26层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序质量的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时,监理工程师发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时,监理工程师发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度达到了设计要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。【问题】1.指出第5层钢筋隐蔽工程验收要点。2.第10层的质量问题是否需要处理?说明理由。3.如果第10层实体混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理? 下一题:【案例9】背景:某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。在施工过程中,发生如下事件:事件1:专业监理工程师检查钢筋电焊接头时,发现存在质量问题(表2-2),随即向施工单位签发了《监理通知单》要求整改。施工单位提出,是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下,施工单位选择有质量问题的钢筋电焊接头作为送检样品,经施工单位技术负责人封样后,由专业监理工程师送往预先确定的试验室,经检测,结果合格。于是,总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊接头进行整改。在随后的月度工程款支付申请时,施工单位将该检测费用列入工程进度款中,要求一并支付。事件2:专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时,发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格,经法定检测单位对相应部位实体进行测定,强度未达到设计要求。经设计单位验算,实体强度不能满足结构安全的要求。【问题】1.根据表2-2,采用排列图法列表计算质量问题累计频率,并分别指出哪些是主要质量问题、次要质量问题和一般质量问题。2.指出事件1中施工单位的提法及施工单位与项目监理机构做法的不妥之处,写出正确做法并说明理由。3.按《建设工程监理规范》GB/T50319—2013的规定,写出项目监理机构对事件2的处理程序。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录