【案例1】背景资料:某宿舍楼工程,钢筋混凝土剪力墙结构,地上10层,地下一层。建设单位与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工总承包合同,计划工期6个月。模板及支架设计方案中包括选型及构造设计、荷载及效应计算等内容。地下室顶板跨度为9.5m,采用快拆支架体系,混凝土设计强度为C30。施工过程中在现场留置了一组标养试块,当试块抗压强度达到30Mpa以上时,项目部组织施工人员拆除底模和立杆。主体结构采用泵送混凝土,要求入泵坍落度不低于100mm,粗骨料最大粒径不超过40mm。泵车所处场地平整、坚实并尽量靠近浇筑地点。输送泵管采用支架固定,同时支架与脚手架牢固连接;泵管采用镀铬钢材质,直径150mm,管壁厚度为4mm;混凝土按照由近至远的顺序进行分层浇筑,用插入式振动器进行分层振捣。施工过程中,监理单位要求针对混凝土结构子分部工程进行实体检验,由施工项目技术负责人组织实施,并根据相应要求进行质量验收。工程完工后,项目部对合同相关方满意度进行统计,总结项目综合效益,并根据项目质量、安全、环保等完成情况进行管理绩效评价。【问题】1.模板及支架设计还应包括哪些内容?模板过程中有哪些不妥之处?并说明理由。2.泵送混凝土浇筑有哪些不妥之处?并说明理由。混凝土振捣的要求有哪些?3.结构实体检验的内容包括哪些?混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合哪些规定?4.项目管理绩效评价分为哪几个等级?
发布时间:2024年04月23日 16:08
中迅网校
阅读量:148
1.(1)还应包括模板及支架的承载力、刚度验算;模板及支架的抗倾覆验算;绘制模板及支架施工图。(2)不妥之处一:施工过程中留置了一组标养试块。理由:应留置同条件养护试块。不妥之处二:当试块抗压强度达到30Mpa以上时,项目部组织施工人员拆除底模和立杆。理由:快拆支架体系,混凝土板取构件跨度为2m的规定确定,同条件养护试块强度达到15Mpa时,即可拆除底模。不妥之处三:项目部组织施工人员拆除底模和立杆。理由:快拆支架体系拆模时应保留立杆并顶托支承楼板。2.(1)不妥之处一:输送泵管采用支架固定,同时支架与脚手架牢固连接。理由:支架应与结构牢固连接。不妥之处二:泵管采用镀铬钢材质,直径150mm,管壁厚度为4mm。理由:混凝土粗骨料最大粒径不大于40mm时,采用内径不小于150mm的输送泵管。不妥之处三:混凝土按照由近至远的顺序进行分层浇筑。理由:浇筑时应由远至近进行。(2)当采用插入式振动器振捣普通混凝土时,应快插慢拔,并应避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋件等。3.1)结构实体检验的内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目,必要时可检验其他项目。2)混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:所含分项工程质量验收合格;应有完整的质量控制资料;观感质量符合要求;结构实体检验结果满足规范要求。4.分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。