【案例5】背景资料:某新建办公楼工程,建筑面积约4500m²,采用框架剪力墙结构,地下一层,地上五层。填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砂浆现场搅拌,各组分材料采用的是重量计量。砌筑方法采用铺浆法,每次铺浆长度控制在800mm。皮数杆与皮数杆之间的间距为18m。在施工过程中发现:进场的蒸压加气混凝土砌块龄期达到14d后即开始准备施工,随后对砌块进行浇水湿润,为防止砌块太干影响砌筑质量,浇水至饱和后停止浇水,随后开始砌筑施工;砌筑时每天砌筑高度为1.6m,填充墙砌筑10d后进行顶砌施工;为施工方便,在部分墙体上留设了净宽度为1.0m的临时施工洞口,其侧边离交接处墙面为450mm。项目监理机构在检查时要求对错误之处进行整改。屋面防水等级为二级,施工单位仅做了一道防水层。项目监理机构对此作法提出异议。【问题】1.砌筑砂浆配合比如何确定?并同时满足哪些要求?2.除了背景里的铺浆法外,还有哪些砌筑方法?铺浆长度和皮数杆设置间距是否符合要求,说明理由。3.指出填充墙砌体施工的不妥之处,并写出正确做法。4.屋面防水等级分为几级?不同等级防水做法及防水层的要求分别有哪些?
发布时间:2024年04月23日 16:08 中迅网校 阅读量:181

【案例5】背景资料:
某新建办公楼工程,建筑面积约4500m²,采用框架剪力墙结构,地下一层,地上五层。
1.砌筑砂浆配合比如何确定?并同时满足哪些要求?
2.除了背景里的铺浆法外,还有哪些砌筑方法?铺浆长度和皮数杆设置间距是否符合要求,说明理由。
3.指出填充墙砌体施工的不妥之处,并写出正确做法。
4.屋面防水等级分为几级?不同等级防水做法及防水层的要求分别有哪些?