【案例3】背景资料:某燃气管道工程管沟敷设施工,管线全长3.5km,钢管公称直径φ400mm,管壁厚8mm,管道支架立柱为槽钢焊接,槽钢厚8mm,角板厚10mm。设计要求焊缝厚度不得小于管道及连接件的最小值。总承包单位负责管道结构、固定支架及导向支架立柱的施工,热机安装分包给专业公司。总承包单位在固定支架施工时,对妨碍其施工的顶、底板的钢筋截断后浇筑混凝土。热机安装单位的6名焊工同时进行焊接作业,其中焊工甲和焊工乙一个组,二人均具有省质量技术监督局颁发的特种作业设备人员证,并进行了焊前培训和安全技术交底。焊工甲负责管道的点固焊、打底焊及固定支架的焊接,焊工乙负责管道的填充焊及盖面焊。热机安装单位质检人员根据焊工水平和焊接部位按比例要求选取焊口,进行射线探伤抽检,检查发现焊工甲和焊工乙合作焊接的焊缝有两处不合格。经一次返修后复检合格。对焊工甲负责施焊的固定支架角板连接焊缝厚度进行检查时,发现固定支架角板与挡板焊接处焊缝厚度最大为6mm,角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm。【问题】1.总承包单位对顶、底板钢筋截断处理不妥,请给出正确做法。2.进入现场施焊的焊工甲、乙应具备哪些条件?3.质检人员选取抽检焊口有何不妥?请指出正确做法。4.根据背景资料,焊缝返修合格后,对焊工甲和焊工乙合作焊接的其余焊缝应该如何处理?请说明。5.指出背景资料中角板安装焊缝不符合要求之处,并说明理由。
发布时间:2024年04月26日 16:23
中迅网校
阅读量:174
1.正确做法:设计有要求的按照设计要求处理。设计没有要求的,支架立柱尺寸小于30cm的,周围钢筋应该绕过立柱,不得截断;支架立柱尺寸大于30cm的,截断钢筋并在立柱四周,满足锚固长度,附加4根同型号钢筋。如切断钢筋确有必要,也应汇报监理或建设单位,办理设计变更程序,施工单位按照变更施工。2.进入现场施焊的焊工甲、乙应具备的条件:必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证、焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格,间断安装时间超过6个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。3.质检人员选取抽检焊口的不妥之处及正确做法。不妥之处一:热机安装单位质检人员进行射线探伤抽检。正确做法:应由总承包单位质检人员进行射线探伤检验。不妥之处二:质检人员根据焊工水平和焊接部位按比例要求选取焊口。正确做法:质检人员应根据设计文件规定进行抽查,无规定时按相关标准、规范要求进行抽查。不妥之处三:检查的顺序。正确做法:对于焊缝的检查应该严格按照外观检验、焊缝内部探伤检验、强度检验、严密性检验和通球扫线检验顺序进行,不能只进行射线探伤检验。4.焊缝返修合格后,对焊工甲和焊工乙合作焊接的其他同批焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检;对于不合格焊缝应该返修,但返修次数不得超过2次;如再有不合格时,对焊工甲和焊工乙合作焊接的全部同批焊缝进行无损探伤检验。5.角板安装焊缝不符合要求之处及理由:不符合要求之处一:角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm。理由:设计要求最小焊缝厚度为8mm。不符合要求之处二:固定支架角板与挡板焊接。理由:固定支架卡板和支架结构接触面应贴实,但不得焊接,以免形成“死点”,发生事故。