【案例4】背景资料:某新建经济技术开发区综合市政配套工程,一期主干道长2.5km,其下敷设有直径1200mm雨水管,直径1000mm污水管、DN500mm给水钢管、DN400mm燃气钢管、DN300mm热力钢管等管道干线工程。土质为湿陷性黄土,地下水位不影响管道施工。本工程管道计划工期为3月1日~当年7月31日。由于外部环境条件影响,工期延误。道路工程赶上雨期施工。【问题】1.在专业分包选择施工单位时,热力管道施焊单位应具备什么条件?2.污水、给水、热力、燃气管道的功能性试验包括什么项目?3.叙述道路工程雨期施工应做好哪些准备工作。4.针对本工程管道回填土压实施工有哪些要求?
发布时间:2024年04月26日 16:23
中迅网校
阅读量:144
1.根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28—2014的规定,施焊单位应符合下列要求:(1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员;(2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;(3)有保证焊接工程质量达到标准的措施。2.(1)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道,进行严密性试验;给水管道进行水压试验;(2)热力管道进行强度试验和严密性试验,试验介质是洁净水;(3)燃气管道需进行管道吹扫、压力强度试验和气密性试验。根据压力不同分为水压试验和气压试验两种,严密性试验是气压试验。3.道路雨期施工准备:(1)以预防为主,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。(2)调整施工步序,集中力量分段施工。(3)建立完善的排水系统,防排结合。(4)准备好防雨物资,如篷布、罩棚等。(5)加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。4.(1)管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须采用人工压实,管顶0.5m以上的回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度宜为0.25~0.4m。(2)同一沟槽多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的压实对称进行。(3)同一沟槽多排管道的基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽,当回填至较高基础底面高程后再按上面要求回填。(注:一般污水管道在最下面,雨水管道居中,燃气、热力、给水管道在上面)(4)分段回填时,相邻段的接槎应成台阶形,且不得漏夯。(5)采用重型压实设备或较重车辆在回填土上行驶时,上层管道的填土厚度要满足承载力的要求。