【案例4】背景材料:A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划,并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。在冷水机组和其他设备单机试运行全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。【问题】1.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?
发布时间:2024年04月28日 17:04
中迅网校
阅读量:150
【案例4】背景材料:
A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。
1.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?
查看答案
参考答案:
1.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正属于A级控制点。由施工单位、监理单位、业主三方质检人员共同检查确认并签证。质量控制点的划分:
(1)A级控制点:影响装置、设备的安全运行、使用功能或运行后出现质量问题时必须停车才可处理或合同协议有特殊要求的质量控制点,必须由施工单位、监理单位和业主三方质检人员共同检查确认并签证。
(2)B级控制点:影响下道工序质量的质量控制点,由施工单位、监理单位双方质检人员共同检查确认并签证。
(3)C级控制点:对工程质量影响较小或运行后出现问题,可随时处理的次要质量控制点,由施工单位质检人员自行检查确认。