(JG0007)依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239)的规定,2.207J和4.5J的回弹仪在进行率定时,均应在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上进行率定,两者的率定值要求不相同。()
查看答案
参考解析:
依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239)的规定,每次工程检测前后,应进行回弹仪的率定。在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,标称能量2.207J混凝土回弹仪的率定值应为80±2;标称能量4.5J混凝土回弹仪的率定值应为88±2。率定时宜在(5~35)℃的条件下进行;率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上;回弹仪应垂直放于钢砧中,弹击杆端部球面与钢砧芯接触;弹击时,弹击杆应分四次旋转,每次旋转宜为90°,回弹值应取连续向下三次的回弹平均值。