(JG0091)钢结构在进行涂层防护铅应对表面进行除锈和净化处理,使需要进行保护的钢材表面达到规范要求的清洁度和粗糙度,其中清洁度用()检测。
查看答案
参考解析:
钢结构在进行涂层防护铅应对表面进行除锈和净化处理,使需要进行保护的钢材表面达到规范要求的清洁度和粗糙度。
(1)钢材表面清洁度按照《涂覆涂料铅钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》(GB/T 8923.1)中相应照片对照目视评定。目视评定应在有良好日光或人工照明条件下进行,不得借助放大镜等器具,以钢材表面外观最接近照片所示的等级作为评定结果,表面清洁度检验数量应符合下列规定:
①钢管桩或钢板桩:不少于总桩数的10%,且每工班不少于1根;
②小型钢构件:不少于构件总数的 10%,且每工班不少于5件;
③大型、整体钢构件:每 50m²对照检査一次,且每工班不少于1次。
(2)钢材表面粗糙度检验可以采用比较样块法目视评定,也可以用粗糙度测试仪或剖面检测仪测定。目视评定时,按《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分:磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法》(GB/T 13288.2)相应样块目视比较评定,表面粗糙度检验数量与表面清洁度的检验数量相同。其他测定方式还有:显微镜调焦法、触针法和复制带法,可根据需要按《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第3部分~第5部分》(GB/T 13288.3~5)的要求进行。