(JG0166)当采用低应变法检测桩身完整性时,下面关于激振点选择,正确的有()。
-
A
-
B
-
C
对大直径混凝土灌注桩,激振点选择在距桩顶中心约1/3半径处
-
D
对混凝土管状,激振点的位置与传感器安装位置的水平夹角宜为90°
查看答案
参考解析:
传感器安装点及锤击激振点的选择应根据不同桩型而定:对混凝土实心桩,激振点位置宜选择在桩顶中心;对空心桩,激振点宜选择在桩壁中部;对于大直径混凝土灌注桩,激振点选在桩顶中部,传感器安装在距离桩顶中心约2/3半径处;对于混凝土管桩,传感器安装位置宜在管桩壁厚的1/2处,激振点位置与传感器安装位置的水平夹角宜为90°,当桩径大于1.0m时,激振点不宜少于4处;激振点与传感器的距离不宜小于100mm,并应避开钢筋笼的主筋影响激振应沿轴向进行。既有结构下桩的检测,可采用桩侧切割小平台进行竖向激振,传感器安装于另一小平台或采用侧置传感器的方法进行。传感器应稳固地安置在桩顶,黏合剂采用橡皮泥或黄油等材料。安装完毕的传感器应紧贴桩的顶面,传感器不产生滑动、信线不抖动,不能用手扶持传感器和信号线,并保证传感器安装平面与桩的中心轴线垂直。