下列有关室内给水管道系统水压试验的说法中,正确的是()。
承压管道要做水压试验(强度试验)和严密性试验
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.4MPa
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.05MPA然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPA然后在工作压力下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa
B选项错误,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。C选项错误,金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPA然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。D选项错误,塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPA然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPA同时检查各连接处不得渗漏。