【案例5】背景资料:某安装公司承包某芯片厂机电安装工程,建筑工程由某建筑公司承包。工程内容包括芯片厂的建筑电气、建筑给水排水、通风空调工程及动力工程等,不含洁净室工艺系统,合同造价为2900万元,主要设备(变压器、配电柜、空调机组、水泵、控制柜等)由建设单位采购,其他设备、材料均由安装公司采购。项目部进场后,施工前,对作业人员进行技术交底,深化施工图,重点对动力站的水泵设备及管路(如下图)的材料选用及安装要求进行讲解,使厂房空调水系统的设备及管路安装按设计要求完成。同时,安装公司对办公区内室内给水系统(PP—R塑料管)、热水系统(铜管)按规范要求进行了水压试验。工程竣工验收时,施工单位向建设单位发送了机电安装工程保修证书,根据《建设工程质量管理条例》签署了常规的保修期限。工程投入正式使用2个月后,进入夏季空调制冷高峰期,安装公司适时组织了工程回访。回访过程中,建设单位反映办公区的个别风机盘管噪声过大,经现场检查是部分产品质量问题所致。建设单位要求安装公司对有质量问题的风机盘管进行更换,并承担费用。【问题】1.写出办公区室内给水和热水系统的管道水压试验的检验方法。
发布时间:2024年11月07日 14:59 中迅网校 阅读量:10

【案例5】背景资料:
某安装公司承包某芯片厂机电安装工程,建筑工程由某建筑公司承包。1.写出办公区室内给水和热水系统的管道水压试验的检验方法。