工作压力为0.2MPa的金属冷却水管道系统试验压力应为()。
0.24MPa
0.4MPa
0.6MPa
0.7MPa
冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,金属管道及金属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密性试验压力为设计工作压力。