【案例5】背景资料:
A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。
A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划,并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。
在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。
在冷水机组和其他设备单机试运行全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。
【问题】
1.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?
2.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续试运行时间和空调系统带冷(热)源的连续试运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?
分享到: