【案例2】背景资料:A安装公司承接一商务楼的机电安装工程,工程内容包括:电梯安装工程,建筑智能化工程,防雷与接地工程。工程开工前,A安装公司编制了施工组织设计,但监理工程师认为不够全面,要求A安装公司补充。电梯安装工程中,有曳引式电梯8台,合同约定工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用,A安装公司根据合同约定,编制了电梯施工进度计划如下(见表)。施工进度到客梯单机试运行调试时,由于导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序均按工序时间实施,最终电梯安装工程完工,交付业主。【问题】1.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?2.电梯运行试验时,运行荷载和运行次数(时间)各有哪些规定?
发布时间:2024年11月07日 15:12 中迅网校 阅读量:9

【案例2】背景资料:
A安装公司承接一商务楼的机电安装工程,工程内容包括:电梯安装工程,建筑智能化工程,防雷与接地工程。
1.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?
2.电梯运行试验时,运行荷载和运行次数(时间)各有哪些规定?

查看答案

分享到:

上一题:【案例1】背景资料:A单位中标某商务大厦的机电安装工程。该大厦30层,其中1—6层是商业区,地下三层为停车厂,自动扶梯12部,液压电梯1部,曳引式超高速电梯12部。A单位把电梯工程分包给具有专业资质的B单位,消防工程分包给具有相应资质的C单位。事件一:曳引式电梯进场时,B单位检查了随机文件,发现土建布置图、产品出厂合格证、设备装箱单。B单位认为制造厂部分文件缺失。事件二:A单位质检员在巡检过程中,发现C单位的人员将火灾自动报警线和广播线共管敷设;消防控制器的主电源用插头与消防电源连接。事件三:大厦设置了单独排烟系统,屋顶排烟风机安装如下图所示。监理人员指出其中的不妥之处,要求施工单位改正。事件四:A单位项目部结合项目实际情况,建立每周协调会议制度,及时处理各分包单位的问题,使工程得以顺利进行。【问题】1.电梯随机资料还应该缺少哪些? 下一题:【案例3】背景资料:A安装公司承接一商务楼的电梯安装工程和通风空调工程的施工,合同约定:电梯设备、冷水机组等设备、材料及配件都由安装公司采购。安装公司依据项目施工总进度计划和施工方案,编制了设备、材料采购计划,并及时订立采购合同。对客梯自检试运行时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查是导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定。试运行合格后,A安装公司对电梯进行了校验和调试,一切正常。于是A公司向建设单位提出了电梯交付使用申请,但建设单位认为电梯准用程序存在问题,未予接收。在通风空调工程施工时,在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、防排烟系统的测定和调试。【问题】1.建设单位拒绝A公司电梯的交付使用是否合理,说明理由。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录