【案例2】背景资料:
A安装公司承接一商务楼的机电安装工程,工程内容包括:电梯安装工程,建筑智能化工程,防雷与接地工程。
工程开工前,A安装公司编制了施工组织设计,但监理工程师认为不够全面,要求A安装公司补充。
电梯安装工程中,有曳引式电梯8台,合同约定工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用,A安装公司根据合同约定,编制了电梯施工进度计划如下(见表)。
施工进度到客梯单机试运行调试时,由于导轨的安装精度没达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序均按工序时间实施,最终电梯安装工程完工,交付业主。
【问题】
1.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?
2.电梯运行试验时,运行荷载和运行次数(时间)各有哪些规定?
分享到: