工业管道阀门检验的说法正确的是()。
不锈钢阀门试验时,水中氯离子含量不得超过50ppm
阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍
密封试验力应为阀门设计压力的1.15倍
阀门的壳体压力试验持续时间不得少于5min,试验温度为5~40℃
A选项错误,阀门应进行壳体压力试验和密封试验,壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质。不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。B、C选项错误,阀门的壳体试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min。无特殊规定时,试验介质温度应为5~40℃,当低于5℃时,应采取升温措施。