管道与动设备连接时,自由状态下法兰的(),应符合设计要求。
发布时间:2024年11月07日 14:46
中迅网校
阅读量:12
管道与动设备连接时,自由状态下法兰的(),应符合设计要求。
A
平行度
B
垂直度
C
弯曲度
D
同轴度
E
瓢偏度
查看答案
参考答案:
AD
参考解析:
自由状态下法兰的平行度和同轴度,应符合设计要求。
分享到:
上一题:工业管道的识别符号由()等组成。
下一题:管道采用法兰连接时,说法正确的有()。
相关试题
更多...
消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是()。
已有11人浏览
长距离输电线路铁塔基础中心桩测定后一般采用()进行控制。
已有144人浏览
电压等级110kV的架空电力线路,禁止取土的范围是()。
已有129人浏览
当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经()稳定不变后认定干燥完毕。
已有125人浏览
接地干线的连接采用搭接焊接,搭接焊接的要求错误的是()。
已有98人浏览
下列焊接质量检验中,属于焊接前检验项目的是()。
已有117人浏览
设备采购合同履行的环节包括()。
已有134人浏览
采用捆扎法施工时,绝热层捆扎间距要求()。
已有8人浏览
电子招标投标活动中,投标截止时间前未完成投标文件传输的,应()。
已有113人浏览
【案例6】背景材料:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。A公司在会议前对项目的相关技术资料对照系统实际情况进行了核对,发现变配电系统调试检测记录有缺失,仅有变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警;电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量,要求施工单位进行补充。在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。【问题】1.低压配电柜的二次回路绝缘导线检测数据存在什么质量问题?
已有133人浏览
热门资讯
· 吉林:建造师改为一年过三科 未过及格线 不再滚动
· 仅限3天!辽阳市公布二建证书现场领取通知
· 山西考区:2024年二建【电子证书】正式上线!
· 注意!该地开始整治建造师电子证书异常问题!
· 9月1日起,上海市启用新版二建电子证书!
· 河南考区:二级建造师考后审核开始,持续45天!
· 天津考区:尽快办理!该地2024二级建造师“纸质证书”办理邮寄手续
· 提供虚假业绩材料,多人4年前评的高工被撤销了!
· 海南考区:发布2024年二级建造师【纸质证书】领取通知
· 山西考区:发布2024年二建【考后资格审核】通知,请考生尽快上传材料!
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录