工业管道液压试验的说法正确的有()。
试验时环境温度不宜低于5℃
有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍
当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备的试验压力进行试验
不锈钢管道液压试验用水,水中氯离子含量不得超过25ppm
试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压30min
C项错误,当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验。E项错误,液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。