【案例3】背景资料:某施工单位承接一工业公司锻造厂房和热处理厂房动力设备采购及安装工程。工程内容主要包括锻造厂房和热处理厂房内压缩空气、煤气、蒸汽以及生产给排水管道及其附属设施安装,部分管道在厂房外采用埋地方式敷设。业主与施工单位签订合同约定,工程的质量奖项目标为获得市级优质工程奖,并要求项目编制质量计划,进行质量策划。为达到这一目标,施工单位选派了一名优秀的项目经理承担此项工程施工任务。施工单位进场后,组织相关技术人员编制了管道的沟槽开挖、管道焊接、管道无损检测、管道压力试验等详细方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为C级控制点,管道压力试验设置为B级控制点。在进行管道施工时,施工单位准备按照下图进行施工,被监理工程师制止。监理工程师认为施工单位的做法有误,经改正后施工继续。管道安装完毕,热处理和无损检测合格后,施工单位编制了管道压力试验方案,部分内容如下:管道压力试验采用液压试验,使用中水,水中氯离子含量50ppm。试验时环境温度不宜低于0℃,当环境温度低于0℃时应采取防冻措施。方案提交监理工程师审批时被否定,重新修改后通过。【问题】1.工业管道施工示意图中,施工单位的错误做法有哪些?说明理由。2.压力试验方案中有哪些错误之处?
发布时间:2024年11月07日 15:39 中迅网校 阅读量:12

【案例3】背景资料:
某施工单位承接一工业公司锻造厂房和热处理厂房动力设备采购及安装工程。1.工业管道施工示意图中,施工单位的错误做法有哪些?说明理由。
2.压力试验方案中有哪些错误之处?

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景资料:A公司承包了某火力发电厂的安装工作,工程内容包括:锅炉、汽轮发电机、工艺管道、管道防腐保温等工作。某段工艺管道材质为12Cr1MoV,输送介质为高温热水,管道连接采用焊接。A公司在管道焊接完成后请B无损检测公司对管道焊缝进行了无损检测,检测结果显示均合格。监理工程师在检查检测报告时发现,此次无损检测全部由一名I级无损检测人员操作完成并出具检测报告,认为不符合要求,要求重新进行无损检测。A公司按要求完成无损检测后对管道系统进行了液压试验。工艺管道压力试验合格后,A公司开始工艺管道保温安装工作,某段水平管道保温安装示意图如下图所示,被监理工程师制止并要求返工。在室外管道保温施工过程中,遇到百年一遇暴雨成灾,造成了施工单位工期延误10天;已安装完成的保温材料损坏重新安装费用5万元;应建设单位要求清理现场费用5万元;人员及机械窝工费2万元。A公司向建设单位提出索赔工期10天,费用12万元的索赔意向,建设单位认为索赔事项不合理,要求重新提交索赔申请。【问题】1.12Cr1MoV的管道进场时应如何复查? 下一题:【案例4】背景资料:某施工单位承接东北机械厂生产区供热管线的施工,施工范围是由供热锅炉房室外1m至各楼号室外1m,供热管线为不通行地沟敷设。主要工程量为:φ245×10mm无缝钢管3000m,各种阀部件280套,波纹补偿器60个。工程使用的管材、阀门、配件都进行了入场检查并且合格,施工顺利,目前施工任务已经完成,正在进行工程验收及竣工资料的整理。该施工单位总部对项目部进行竣工资料检查,其检查的情况如下:(1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。(2)预检记录齐全,但其中有3份没有质检员签字。(3)预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检验记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。(4)设计变更通知单中有2份是复印件。(5)工程洽商记录缺失1个编号。(6)隐蔽工程检查记录中有这样的描述:所采用的材料为无缝钢管φ245×8mm,环氧涂料防腐,聚氨酯泡沫塑料保温,钢丝捆扎聚氯乙烯卷材作防潮层。【问题】1.阀门安装有何要求?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录