【案例3】背景资料:A机电安装公司总承包了一化工厂机电安装工程,由于该项目地处偏僻,工程规模大,需要较大的临时用电量,A安装公司根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,对临时用电施工项目进行检查、验收,并向供电部门提供相关资料,申请送电。安装公司在整个机电安装工程中,发生下述事件:事件一,A安装公司在进行厂房防雷和接地装置施工时,接地体施工采用镀锌钢管垂直埋设,接地体的施工示意图,如下图所示(单位:mm),因不符合规范要求遭到监理工程师的制止,安装公司立即进行了整改。事件二,在厂内380V异步电动机安装前,检查发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求,安装公司对电动机进行了干燥处理。干燥完成后测量绝缘电阻值,符合设计要求。随后进行电动机的安装并按要求进行了电动机的试运行。【问题】1.事件二中,电动机的干燥方法有哪些?干燥过程中,一般铁芯和绕组的最高温度控制在多少?2.试运行前电动机绕组的绝缘电阻要求为多少?电动机空载试运行时间为多少小时?
发布时间:2024年11月07日 15:41 中迅网校 阅读量:12

【案例3】背景资料:
A机电安装公司总承包了一化工厂机电安装工程,由于该项目地处偏僻,工程规模大,需要较大的临时用电量,A安装公司根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,对临时用电施工项目进行检查、验收,并向供电部门提供相关资料,申请送电。安装公司在整个机电安装工程中,发生下述事件:
事件一,A安装公司在进行厂房防雷和接地装置施工时,接地体施工采用镀锌钢管垂直埋设,接地体的施工示意图,如下图所示(单位:mm),因不符合规范要求遭到监理工程师的制止,安装公司立即进行了整改。

事件二,在厂内380V异步电动机安装前,检查发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求,安装公司对电动机进行了干燥处理。干燥完成后测量绝缘电阻值,符合设计要求。随后进行电动机的安装并按要求进行了电动机的试运行。
【问题】
1.事件二中,电动机的干燥方法有哪些?干燥过程中,一般铁芯和绕组的最高温度控制在多少?
2.试运行前电动机绕组的绝缘电阻要求为多少?电动机空载试运行时间为多少小时?

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景资料:某安装公司承包一光伏发电输电项目的施工总承包合同,主要工作内容:光伏场区发电设备及线路(包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35kV电缆集电线路等)安装工程、35kV架空线路安装工程、开关站安装工程(包括一次设备、母线和二次设备)等。安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底。光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层细沙,完成直埋电缆工程的相关工作。在施工过程中,公司总部多次对项目部进行综合检查,发现下列事件,存在施工质量问题,并监督项目部进行了整改。事件1:现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期,电气试验人员使用的兆欧表检定合格证丢失,项目部计量管理员对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。事件2:室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林,母线平置连接时的螺栓由上向下穿,螺栓连接的母线两外侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。【问题】1.沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作还有哪些?2.在事件2中,项目部是如何整改的? 下一题:【案例4】背景资料:某安装公司承包某火力发电厂机组的机电安装工程,主要施工内容包括锅炉、汽轮发电机组、油浸式电力变压器、交联电力电缆、化学水系统、输煤系统、电除尘装置等。安装公司进场后,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织设计,主要内容包括:工程概况、编制依据、施工进度计划、主要施工管理计划等。施工方案有油浸式电力变压器施工方案、电力电缆敷设方案、电力电缆交接试验方案等。其中,油浸式电力变压器施工方案中的施工程序包括开箱检查、二次搬运、附件安装、滤油注油、验收等。工程开工前,技术人员对施工人员进行了施工技术交底。油浸式电力变压器安装时,由于变压器附件到货晚,导致工期滞后,安装公司项目部协调5名施工人员到该项目支援工作,作业班长考虑到他们比较熟悉变压器安装且经验丰富,未通知技术人员进行交底,立即安排参加变压器的安装工作。35kV电力电缆交接试验时,电气试验人员按照施工方案与《电气设备交接试验标准》要求,对35kV电力电缆进行了电缆绝缘电阻测量和交流耐压试验。【问题】1.指出油浸式电力变压器施工程序还应包括哪些主要工序。2.电力电缆交接试验时,还应包括哪些试验项目?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录