设备、管道保冷层施工技术要求包括()。
保冷层厚度大于或等于60mm时,应分为两层或多层逐层施工
半硬质材料作保冷层,拼缝宽度不应大于5mm
保冷设备及管道上的支吊架必须进行保冷
同层应错缝,上下层应压缝,其搭接长度不宜小于100mm
施工后的保冷层应将设备铭牌处覆盖
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近,A选项错误。半硬质材料作保冷层,拼缝宽度不应大于2mm,B选项错误。