【案例11】背景资料:某机电安装公司承建一工业管道安装工程,工程内容主要包括管道和设备安装。项目部编制的网络图如下。按进度计划施工的过程中,A工作由于技术原因造成返工。进度管理人员通过双代号网络图认为A工作在不影响总工期的前提下,最多返工的允许时间为20天。在即将开始F工作时,施工单位发现建设单位提供的设计图纸存在重大偏差,施工难以继续。于是项目部提出设计变更,导致F工作延误3天,造成施工单位经济损失3万元,施工单位向建设单位提出索赔。施工过程中,施工单位针对工程中所用的新型钢材进行了焊接工艺评定。为了保证评定的质量,施工单位聘请本市焊接方面的劳模到本单位进行试件焊接。试件焊接完成后做了相关检验,给出了合格结论。管道试压前,项目部全面检查了管道系统,发现焊缝已除锈合格并全部涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块精度为2.5级的试验用压力表待用;待试管道与无关系统已用盲板隔开;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下。项目部在上述检查中发现几个问题,要求作业队限时整改。【问题】1.找出关键工作并计算总工期。施工单位能否对F工作的延误进行索赔,若能,请计算索赔的工期及费用。
发布时间:2024年11月07日 16:07 中迅网校 阅读量:15

【案例11】背景资料:
某机电安装公司承建一工业管道安装工程,工程内容主要包括管道和设备安装。1.找出关键工作并计算总工期。施工单位能否对F工作的延误进行索赔,若能,请计算索赔的工期及费用。

查看答案

分享到:

相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录