案例2【背景资料】:某引调水工程主要建筑物包括取水口泵站、输水明渠、沿线排水及交叉建筑物等。输水干线总长33.6km,其中桩号8+650~桩号12+690为岗地切岭段,渠道最大开挖深度为26.0m。施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位现场专职安全生产管理人员履行下列安全管理职责。(1)组织制定项目安全生产管理规章制度和操作规程等;(2)组织本工程安全技术交底;(3)组织施工组织设计、专项工程施工方案的编制和审查;(4)组织开展本项目安全教育培训、考核;(5)制止和纠正工程施工违章指挥。事件二:施工单位针对岗地切岭段渠道土方开挖和边坡防护编制了专项施工方案,组织专家对该施工方案进行了审查论证,并经相关人员审核签字后组织实施。审查论证会专家组成员包括:项目法人技术负责人、总监理工程师、设计项目负责人、专职安全生产管理人员及5名特邀技术专家。事件三:取水口泵站基坑开挖前,施工单位编制了施工组织设计(部分内容如下),对现场危险部位进行了标识,并设置了安全警示标志。(1)施工用电由系统电网接入,现场安装变压器一台;(2)基坑深度为8.3m,开挖边坡坡比为1∶2;(3)泵房墩墙施工采用钢管脚手架支撑,中间设施工通道;(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输。事件四:某段切岭部位渠道在开挖至接近渠底设计高程时,总监理工程师检查发现渠道顶部地表出现裂缝,并有滑坡迹象,即指示施工单位暂停施工,撤离现场施工人员,查明原因消除隐患后再恢复施工,但施工单位认为地表裂缝属正常现象未予理睬,不久边坡发生坍塌,造成4名施工人员被掩埋,其中3人死亡,1人重伤。事故发生后,相关部门启动了应急响应。【问题】1.根据《水利水电工程施工安全管理导则》,指出事件一中哪些职责不属于专职安全生产管理人员的安全管理职责(可用序号表示),其中属于施工单位技术负责人安全管理职责的有哪些?【教材相关知识点已删除】2.根据《水利水电工程施工安全管理导则》,指出事件二中专家组成员的不妥之处;该专项施工方案需要哪些人员审核签字后方可组织实施?3.根据《建设工程安全生产管理条例》,事件三中哪些部位应设置安全警示标志?【教材相关知识点已更改】4.根据《水利部生产安全事故应急预案》,指出事件四的生产安全事故等级和主要责任单位;该事故发生后应启动几级应急响应?
发布时间:2025年01月08日 14:28 中迅网校 阅读量:7

案例2【背景资料】:
某引调水工程主要建筑物包括取水口泵站、输水明渠、沿线排水及交叉建筑物等。输水干线总长33.6km,其中桩号8+650~桩号12+690为岗地切岭段,渠道最大开挖深度为26.0m。
施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位现场专职安全生产管理人员履行下列安全管理职责。
(1)组织制定项目安全生产管理规章制度和操作规程等;
(2)组织本工程安全技术交底;
(3)组织施工组织设计、专项工程施工方案的编制和审查;
(4)组织开展本项目安全教育培训、考核;
(5)制止和纠正工程施工违章指挥。
(1)施工用电由系统电网接入,现场安装变压器一台;
(2)基坑深度为8.3m,开挖边坡坡比为1∶2;
(3)泵房墩墙施工采用钢管脚手架支撑,中间设施工通道;
(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输。
事件四:某段切岭部位渠道在开挖至接近渠底设计高程时,总监理工程师检查发现渠道顶部地表出现裂缝,并有滑坡迹象,即指示施工单位暂停施工,撤离现场施工人员,查明原因消除隐患后再恢复施工,但施工单位认为地表裂缝属正常现象未予理睬,不久边坡发生坍塌,造成4名施工人员被掩埋,其中3人死亡,1人重伤。事故发生后,相关部门启动了应急响应。
【问题】
1.根据《水利水电工程施工安全管理导则》,指出事件一中哪些职责不属于专职安全生产管理人员的安全管理职责(可用序号表示),其中属于施工单位技术负责人安全管理职责的有哪些?【教材相关知识点已删除】
2.根据《水利水电工程施工安全管理导则》,指出事件二中专家组成员的不妥之处;该专项施工方案需要哪些人员审核签字后方可组织实施?
3.根据《建设工程安全生产管理条例》,事件三中哪些部位应设置安全警示标志?【教材相关知识点已更改】
4.根据《水利部生产安全事故应急预案》,指出事件四的生产安全事故等级和主要责任单位;该事故发生后应启动几级应急响应?

查看答案

分享到:

上一题:案例1【背景资料】:某中型水库工程由土石坝、泄洪闸、放水洞等建筑物组成。土石坝坝坡排水采用贴坡排水,排水布置示意图如图1所示。泄洪闸坐落在软土地基上,闸室采用钻孔灌注桩基础。施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》编制了混凝土工程施工方案,其中2.0m厚的泄洪闸底板混凝土单仓最大浇筑量为1000m³。分5层浇筑(每层浇筑方量相同),混凝土初凝时间为4h,混凝土从拌和设备出机口至入仓历时1h,混凝土浇筑生产不均匀系数为1.2,施工方案按混凝土分块仓面强度计算法对生产系统规模进行了计算,其计算公式为,拟采用2台生产能力为35m³/h的JS750型混凝土拌和机进行拌和生产。事件二:灌注桩采用正循环钻孔工艺进行施工,钻孔灌注桩施工工序流程如图2所示,除图中注明的施工工序外,还包括①钢筋笼安装、②混凝土浇筑、③钻孔、④护筒埋设、⑤第二次清孔等工序。事件三:土石坝填筑过程中,发现地形高差不大的黏性土料场中土料的含水量偏低,施工单位采取了在料场加水的施工措施。【问题】1.指出“排水布置示意图”中①、②、③、④所代表的结构名称。2.事件一中,计算混凝土的最大浇筑强度;判断拟采用的混凝土拌和设备是否满足浇筑能力要求;列出影响拌和设备生产能力的主要因素。3.指出“钻孔灌注桩施工工序流程示意图”中A、B、C、D、E分别代表的施工工序名称。(可用序号表示)【教材相关知识点已删除】4.事件三中,料场加水的有效措施有哪些? 下一题:案例3【背景资料】:某环湖大堤加固工程,工程内容包括堤身防护、工程护脚、节制闸工程、涵闸工程和绿化工程等。发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》编制了施工招标文件。招标文件中,护脚设计方案为五绞格网+大抛石组合方案。招投标及施工过程中发生如下事件:事件一:投标人甲的投标文件所载施工工期前后不一致,评标委员会书面要求投标人甲澄清。投标人甲按时提交了书面澄清答复,统一了工期,评标委员会予以认可。评标公示显示,投标人甲未被评为中标候选人。评标公示期间,投标人乙以前述澄清有关事项存在不合理为由提出评标异议。招标人认为异议针对的是非中标候选人,不影响中标候选人资格,异议不成立。在收到异议后第4日,招标人按上述意见书面答复投标人乙。异议处理期间;招标人向中标人发放了中标通知书。事件二:投标人丙投标文件中,2m³液压挖掘机施工机械台时费计算如表1所示。事件三:施工过程中,设计单位将护脚五绞格网+大抛石组合方案调整为大抛石方案。监理人将该方案调整按变更处理。变更过程中,承包人和监理人往来文件涉及变更指示、变更意向书、变更实施方案、变更估价书等。事件四:承包人将绿化工程以劳务分包形式分包给某劳务作业队伍。劳务分包合同约定的劳务费用包含人工、材料、机械等所有费用。发包人认定该行为为转包,属于严重合同问题,责令承包人立即整改。【问题】1.事件一中,评标委员会要求投标人甲对投标文件澄清是否合理,说明理由。指出并改正评标异议处理过程中的不妥之处。2.事件二中,指出A、B所代表的单位(或项目)名称;列式计算第一类费用。(计算结果保留小数点后两位)3.事件三所列承包人和监理人往来文件中,分别指出监理人和承包人发出的文件名称。【教材相关知识点已更改】4.事件四中,指出并改正发包人对承包人行为认定中的不妥之处。【教材相关知识点已删除】
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录