案例1【背景资料】:
某新建水库枢纽工程,包括主坝、副坝、泄水闸。主坝为混凝土面板堆石坝,副坝为均质土坝。
事件一:防浪墙采用移动模板浇筑。移动模板如图所示。
事件二:施工单位采用环刀法检测副坝土料压实度(最大干密度1.66g/cm³)。
事件三:新进一批钢筋,施工单位按要求取样,送至有资质的第三方检验机构进行拉力试验。
事件四:工程采用紫铜片止水,方案部分内容如下:
(1)沉降缝填充,先装填填缝材料,后浇筑混凝土;
(2)紫铜片采用双面焊接,焊缝搭接10mm;
(3)水平止水片接头在加工厂制作;
(4)水平止水片上40cm设置一道水平施工缝,施工时采用将止水片留出的方案;
(5)紫铜片在沉降槽处用聚乙烯闭孔泡沫条填缝;
(6)为加强止水片和混凝土的接触,振捣时用振捣泵在止水片上及止水片周围振捣;
(7)焊缝采用红铜焊丝;
(8)用水检查焊缝的渗透性。
【问题】
1.写出事件一中1、2、3、4的名称。
2.计算压实度,采用代码列式计算,计算结果保留小数点后两位。
3.钢筋检验除拉力试验外,还应进行哪些试验。拉伸试验的三个指标是什么。
4.改正事件四中的不妥之处。
分享到: