下列有关涂料涂层施工方法的说法中,错误的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:257
下列有关涂料涂层施工方法的说法中,错误的是()。
A
刷涂法是一种最简单的手工涂装方法
B
滚涂法适用于较大面积工件的涂装,较刷涂法效率高
C
空气喷涂法几乎可适用于一切涂料品种,缺点是空气喷涂法涂料利用率较低
D
高压无气喷涂法是应用最广泛的一种涂装方法
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
D选项错误,空气喷涂法是应用最广泛的一种涂装方法。
分享到:
上一题:下列系统维护工作中,不属于常规维护保养工作的是()。
下一题:关于无损检测人员的说法,错误的是()。
相关试题
更多...
关于机械设备垫铁设置要求的说法,正确的有()。
已有475人浏览
如无特殊要求,散热器距离墙面的距离为()。
已有272人浏览
下列关于配电装置送电运行验收的说法中,错误的是()。
已有297人浏览
关于管道及配件安装的说法,正确的有()。
已有470人浏览
案例四【背景资料】安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有离心式压缩机组及32/5吨桥式起重机 (跨度30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、 高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备、 系统组成。安装公司进场后,编制了工程施工组织设计及各项施工方案。压缩机组安装方案对安装所用计量器具进行策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。 监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要,要求补充。桥式起重机安装安全专项施工方案的验收要求中, 内容缺失,该方案在专家论证时, 专家提出验收要求中验收内容缺失,需要补充。在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释: 在用的计量器具全部检定合格、检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等 清除干净,螺纹部分也按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正,地脚螺栓孔灌浆前(如下图),监理工程师检查后,认 为压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改。压缩机组安装完成后,按规定进行了试运行,试运行的压缩介质采用空气,在试运行 的开始阶段,主机的排气缓慢升压,每5min升压为0.08MPa ,并逐步达到工况;轴承润滑 油温度和轴承振动稳定后,连续运行5h 。轴承壳振动速度有效值为6mm/s。【问题】1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?2.桥式起重机安装方案论证时,需要补充哪些验收要求的内容?方案论证应由哪个单 位来组织?3.压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什 么问题?应如何整改?4.图中的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记 录(表)?5.压缩机组空负荷运转是否合格?说明理由。
已有1690人浏览
下列属于机电工程进度控制技术措施的是()。
已有350人浏览
汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成,转动部分包括()。
已有254人浏览
在自动喷水灭火系统施工程序中,管道试压之前的工序有哪些()。
已有525人浏览
案例二【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室 内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他 设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所 安装工作的逻辑关系和各工作持续时间及可压缩时间表。A公司将3000m电缆排管分包B公司,预计单价130元/m ,工期30天,B公司签订合同 后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m ,但支付B公 司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致, A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行 冲击合闸试验3次,每次间隔时间3min ,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工 程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料, 在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文 件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可 以压缩到多少天?2.计算B公司电缆排管CPI 、SPI ,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。3.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。4.试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有1884人浏览
关于消防给水及消火栓系统施工技术要求的说法,正确的是()。
已有389人浏览
热门资讯
· 速看!福建2025一建电子注册证书又有新消息
· 河南:关于2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格核查的通知
· 宁夏:2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格复审工作安排
· 贵州:关于开展2025年度一级建造师部分考试合格人员资格复核工作的通知
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录