首页
购课
直播
题库
图书商城
企业团报
资讯
资讯
题库
课程
0
登录
/
注册
学习币:
余额:
我的服务
我的课程
我的题库
我的订单
我的资料
退出登录
一级建造师
招生简章
NEW
资讯
资料
APP下载
工程类
试验检测师&助理
二级建造师
监理工程师
一级建造师
安全工程师
当前位置 >
一级建造师
>
模拟试题
>
机电工程
下列区域应同时设置入侵探测器和紧急报警装置的有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:573
下列区域应同时设置入侵探测器和紧急报警装置的有()。
A
建筑物地面层的出入口
B
重要通道及出入口
C
建筑物顶层的出入口
D
财务出纳室
E
重要物品库房
查看答案
参考答案:
DE
参考解析:
《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007:(1)周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线(面),每个独立防区长 度不宜大于200m。(2)建筑物地面层与顶层的出入口、外窗宜设置入侵探测器。(3)重要通道及出入口宜设置入侵探测器。(4)重要部位宜设置入侵探测器,财务出纳室、重要物品库房应设置入侵探测器和 紧急报警装置。
分享到:
上一题:关于机械设备垫铁设置要求的说法,正确的有()。
下一题:案例一【背景资料】某工厂的管道安装改造工程由A安装公司承包施工。A安装公司与业主按照《建设工程施工合同(承包文本)》签订合同,合同约定由业主负责工程设备和材料的采购。工程 开工前,A公司向监理单位提交了管道安装主要施工计划(如下图,单位:天),监理单 位同意并批准。施工过程中,发生如下事件:事件一:A公司在对管道不锈钢部件进行材质复查时发现大量部件不符合标准,要求 业主进行更换处理。业主对本次采购的不锈钢部件进行整体调换,由于供货方跨地区调货, 3天后新部件才送至现场。由于部件调换导致D工作停工3天,A公司向业主进行索赔,业 主以停工时间未超过D工作总时差为由拒绝。事件二:A公司将安全阀垂直安装在工艺管道上,安全阀出口管道接向车间角落。监 理工程师发现后立即制止,要求A公司进行调整,并要求在安全阀进、 出口管道设置截止 阀。A公司按照监理要求进行了调整。【问题】1.事件一中,对于管道的不锈钢部件该如何进行材质复查?该类型部件储存时有何要 求?2.根据网络图写出关键线路,并计算总工期。3.事件一中业主拒绝索赔是否合理,并说明理由。计算A公司应索赔的工期?4.对事件二中A公司的错误做法进行纠正。当安全阀进、出口管道设置截止阀时有何 要求?
相关试题
更多...
下列非金属材料中,可用作保温棉的有()。
已有713人浏览
案例四【背景资料】某机电安装公司承接了一工厂的电气安装工程,内容包括:厂房内电动机安装、直埋 电缆安装、厂房内电气线路设备安装等内容。安装公司项目部进场后,编制了施工方案, 施工进度计划及质量预控方案,成立了由项目经理担任组长的安全生产领导小组,根据生 产实际情况设立了负责安全生产监督管理的部门,并足额配备专职安全生产管理人员。明 确了项目生产经理、安全经理、项目总工程师、责任工程师(工长)、安全员、操作工人 等的安全职责。对业主采购的电动机,施工单位进行了抽芯检查,测量了绝缘电阻,结果有部分电动 机的绝缘电阻不符合要求,针对绝缘电阻不合格的电动机,施工单位进行了干燥处理。在施工期间发生了如下事件:事件一:在进行直埋电缆敷设时,施工单位准备按照下图所示进行线路的敷设,被监 理工程师发现后制止,重新修改施工方法后,顺利施工。事件二:在进行变压器安装时,施工单位准备采用吊车直接吊装就位的方式进行安装, 为确保吊装顺利进行,施工单位认真分析了起重机械失稳的原因,并制定了相应的措施,防止出现超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等问题。事件三:在施工过程中,现场经常是尘土飞扬,目测扬尘高度达到了1.7m ,且扩散到 了厂区外,开出现场的车辆也存在物料泄漏,污损道路的情况,为此施工单位认真制定了 扬尘控制措施,改善了存在的问题,确保了绿色施工。【问题】1.项目经理的安全生产职责有哪些?2.在电动机检查过程中,什么情况下应对电动机做抽芯检查? 电动机干燥的方法有哪 些?3.事件一中电缆敷设有哪些错误之处?正确做法是什么?4.针对起重机械失稳的问题,制定相应的预防措施。起重吊装作业失稳的类型还有哪 些?5.针对事件三中的问题,说明施工现场可以采取哪些扬尘控制的措施。
已有1991人浏览
制定吊装技术方案时,应考虑起重机的基本参数包括()。
已有338人浏览
关于建筑智能化系统调试检测的条件与实施的说法,错误的是()。
已有386人浏览
下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是()。
已有415人浏览
下列关于架空线路试验的说法,正确的有()。
已有354人浏览
在自动喷水灭火系统施工程序中,管道试压之前的工序有哪些()。
已有604人浏览
关于地耐力检测压重法的说法,错误的是()。
已有431人浏览
汽轮机本体主要由静止部分和转动部分组成,转动部分包括()。
已有286人浏览
案例二【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室 内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他 设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所 安装工作的逻辑关系和各工作持续时间及可压缩时间表。A公司将3000m电缆排管分包B公司,预计单价130元/m ,工期30天,B公司签订合同 后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m ,但支付B公 司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致, A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行 冲击合闸试验3次,每次间隔时间3min ,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工 程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料, 在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文 件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可 以压缩到多少天?2.计算B公司电缆排管CPI 、SPI ,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。3.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。4.试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有2256人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录