钢筋焊接接头拉伸试验结果的判定,以下说法正确的是:()。
-
A
3个试件全部断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的,一次性判定该检验批接头为不合格品
-
B
符合复验条件的.应再切取6个试件进行试验。复验结果中,当仍有1个试件的抗拉强度小于钢筋母材的抗拉强度标准值时,判定该批接头为不合格品
-
C
拉伸试验中,有试件断于钢筋母材且呈脆性断裂情况的,属异常现象,应视该项试验无效,并检查钢筋的材质性能
-
D
对2个试件断于钢筋母材,延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;1个试件断于焊缝,或热影响区,脆性断裂,或延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值的情况。该检验批接头评定为合格
查看答案
参考解析:
依据《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18 - 2012),钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头的拉伸试验,应从每一检验批中随机切取三个接头进行试验,并按下列规定对试验结果进行评定:1. 符合下列条件之一时,评定该检验批接头拉伸试验合格:① 3个试件均延性断裂于钢筋母材,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;② 2个试件延性断裂于钢筋母材,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另一试件脆性断裂于焊缝,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍(注:试件延性断裂于热影响区,应视作与断于母材等同;试件脆性断裂于热影响区,应视作与断于焊缝等同)。2. 符合下列条件之一时,应进行复验:① 2个试件延性断裂于钢筋母材,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另一试件脆性断裂于焊缝或热影响区,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍;② 1个试件延性断裂于钢筋母材,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另2个试件脆性断裂于焊缝或热影响区;③ 3个试件均脆性断裂于焊缝,其抗拉强度均大于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应进行复验。当3个试件中有一个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验不合格。3. 复验时,应切取6个试件进行试验。若有4个或4个以上试件断裂于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另2个或2个以下试件断裂于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应评定该检验批接头拉伸试验复验合格。选项A,3个试件全部断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值,符合一次性判定该检验批接头为不合格品的条件;选项B,符合复验条件的,应再切取6个试件进行试验。复验结果中,当仍有1个试件的抗拉强度小于钢筋母材的抗拉强度标准值时,不满足复验合格条件,判定该批接头为不合格品;选项C,拉伸试验中,有试件断于钢筋母材且呈脆性断裂情况,规范中并未提及属异常现象、视该项试验无效并检查钢筋的材质性能;选项D,对2个试件断于钢筋母材,延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值;1个试件断于焊缝,或热影响区,脆性断裂,或延性断裂,抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值的情况,只有当该试件为脆性断裂且抗拉强度大于等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍时,该检验批接头才评定为合格,选项D表述不严谨。