某工程现场一批φ25mm的HRB400钢筋刚进场,需取样进行检验,若拉伸试验的结果为(弯曲全合格):第一根上屈服力、最大拉力、断后标距分别为:196.2kN、266.5kN、145.50mm,第二根屈服力、最大拉力、断后标距分别为:196.8kN、267.4kN、145.20mm,则结论为()。
查看答案
参考解析:
根据<<钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋>>(GB/T1499.2-2018),HRB400钢筋的屈服强度标准值为400MPa,抗拉强度标准值为540MPa,断后伸长率≥16%。钢筋的横截面积S=πx(d/2)²,d=25mm,则S=πx(25/2)²≈490.9mm²。第一根钢筋:屈服强度fy1=196200N/490.9mm²≈400MPa,抗拉强度f1=266500N/490.9mm²≈543MPa,断后伸长率A=(145.5-125)÷125≈16%;第二根钢筋:屈服强度fy2=196800N/490.9mm²≈401MPa,抗拉强度ft2=267400N/490.9mm²≈545MPa,断后伸长率绿A=(145.2-125)÷125≈16%。不管是强度按1兆帕还是5兆帕强度修约,两根钢筋的屈服强度和抗拉强度都符合要求,均大于或等于标准值,伸长率计算结果按1%修约,都符合要求,所以结论为合格。