排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料
排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm
防烟排烟风管的允许漏风量应按高压系统风管确定
风机应设在混凝土或钢架基础上,且应设置减振装置
D选项错误,防烟排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。E选项错误,防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置。
分享到: