案例1【背景资料】某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程。工程内容包括镀锌钢板风管、防排烟系统、空调水系统安装等。为保证工程按质按期完工,该公司施工前编制了施工组织设计、施工方案、施工进度计划,并且进行了质量控制策划,确定了关键工序,明确了质量控制点及控制方法,考虑了影响工程质量的各种因素,采用了先进的施工技术和管理方法。并于施工前对施工质量管理策划依据施工组织设计、专项施工方案、施工工艺等资料进行了口头、书面及培训等形式的交底。交底后,进行工程施工。施工过程当中,水系统阀门安装前,进行了外观检查,并按照相关规定进行了壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。在闭式管路系统的最高处设置了排气阀,最低点设置了排水阀;冷凝水管道安装完成后进行了相关试验。通风与空调系统安装完成后,由施工单位负责、监理单位监督进行通风与空调竣工验收的系统调试,系统调试前编制了调试方案,并报送专业监理工程师审核批准,而后进行了设备单机试运行及调试、系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试,并且根据通风与空调节能验收要求,对材料和设备进行了复试。【问题】1.在进行质量控制策划时,需考虑哪些影响工程质量的因素?2.简述施工质量控制策划交底的内容。3.通风与空调系统非设计满负荷条件下,通风系统连续试运行时间有什么要求?联合试运行及调试内容包括什么?4.通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对哪些节能性能进行复验?如何检验?
查看答案
参考答案:
1.影响工程质量的因素应包括与施工质量有关的人员、施工设备和机具、工程材料和构配件、施工方法、环境因素和测量手段等。(5分)2.交底的内容一般需包括质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求、进度规定及操作要点。(5分)3.(1)通风系统的连续试运行应不少于2h。(1分)(2)①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。③空调水系统的测定和调整。④室内空气参数的测定和调整。⑤防排烟系统测定和调整。(5分)4.(1)通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对导热系数或热阻、密度、吸水率等节能性能进行复验。(3分)(2)检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。(1分)