管道及其附件组装完成并试压前,应进行通球扫线,下面关于通球扫线的叙述中正确的包括()。
每次吹扫管道长度不宜超过1km,通球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套管被破坏
吹扫后将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净
管道及其附件组装完成并试压合格后,应进行通球扫线,并不少于两次
通球后5min内靶上无铁锈脏物则认为合格
扫线结果可用贴有纸或白漆的板置于吹扫口检查
一、管道吹扫管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈脏物则认为合格。吹扫后,将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。A应该是试压前,不是试压合格后。
分享到: