2019版教材124页。2.测量管道安装。测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1:10~1:100的坡度,其倾斜方向应保证能排除气体或冷凝液,当不能满足时,应在管道的集气处安装排气装置,在集液处安装排液装置。测量管道与高温设备、管道连接时以及低温管道敷设时,应采取热膨胀补偿措施。测量管道与设备、工艺管道或建筑物表面之间的距离不得小于50mm,测量油类和易燃、易爆物质的测量管道与热表面的距离不宜小于150mm,且不应平行敷设在其上方。低温管及合金管下料切断后,必须移植原有标识。薄壁管、低温管或钛管,严禁使用钢印作标识。所以答案A.B.D.E正确。