某平原地区水库除险加固工程由大坝、泄洪闸、灌溉涵洞、溢洪道等建筑物组成,大坝为均质土坝,长1100m,最大坝高18m。其除险加固主要内容:①培厚背水坡土方及加高坝顶;②拆除重建坝顶道路;③新建坝顶混凝土防浪墙;④加固泄洪闸;⑤拆除重建灌溉涵洞;⑥拆除背水坡砌石护坡,重建混凝土框格草皮护坡;⑦拆除迎水面砌石护坡,重建混凝土预制块护坡;⑧新建安全监测设施等。工程所在地区6、7、8三个月为汛期,非汛期施工导流标准为5年一遇,泄洪闸及灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。本工程于2009年10月开工,2011年4月底结束。灌溉涵洞由6节洞身组成,断面尺寸均为12m×4m×3m(长×宽×高),洞内四角设有0.5m×0.5m的贴角,洞身编号从迎水侧至背水侧依次为a~f。
工程施工中发生了如下事件:
事件一:施工单位根据总体进度目标编制了本工程施工进度计划横道图,如图5所示。
事件二:为确保工期,施工单位在灌溉涵洞洞身施工时配备了3套模板,并制定了混凝土施工措施计划。
事件三:为保证混凝土的质量,施工组织设计方案对混凝土质量控制提出了具体要求,列出了混凝土拌合物可能出现不合格料的情况。
事件四:当洞身混凝土强度达到设计要求后,监理单位组织进行了涵洞两侧基坑的隐蔽单元工程验收,施工单位即开始进行土方回填。
事件五:灌溉涵洞项目划分为一个单位工程,涵洞洞身为其中一个分部工程。该分部工程共有24个单元工程,质量全部合格,18个单元工程质量等级为优良;主要单元、重要隐蔽单元工程共12个,单元工程质量等级达到优良的为10个;该分部工程取混凝土事件26组,事件质量合格;机电产品质量合格,中间产品质量全部合格,原材料、金属结构及启闭机制造质量合格;该分部工程施工中未发生过质量事故。
问题:
1.根据事件一,指出横道图中施工进度计划的不妥之处(不考虑工作持续时间),并简要说明理由。
2.根据事件二,为确保工期,指出6节涵洞洞身适宜的施工顺序(用编号表示);说明浇筑止水部位混凝土的注意事项。
3.根据事件二,指出每节涵洞洞身适宜的混凝土浇筑仓数及相应部位。
4.根据《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001),分析本工程混凝土拌合物可能出现不合格料的情况有哪几种?
5.根据《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001),指出事件四种涵洞两侧回填土的施工技术要求。
6.根据事件五,评定该分部工程质量等级,并简要说明理由。
分享到: