耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
发布时间:2020年05月13日 15:53
中迅网校
阅读量:1144
耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
A
进行烘干
B
敲击释放应力
C
做防水处理
D
开设膨胀缝线
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
、涂料喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线,可用1~3mm厚的楔形板压入30~50mm而成。因此D为正确选项
分享到:
上一题:关于选用保冷材料的说法,正确的是()。
下一题:下列电梯安装工程文件中,应由电梯制造单位提供的是()。
相关试题
更多...
关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是()
已有887人浏览
容器的产品焊接试板应设置的部位是()。
已有1087人浏览
关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有()
已有1503人浏览
A公司承接某安装工程,合同包括通风空调.....集热器等内容。实施前,项目部编制了工程进度费用计划,污水系统管道安装工程量为2000m,预算单价为90元/m,总费用为18万元,计划20天完成,每天100m,经考虑后,将其分包给B公司施工。实施时,质检员日常巡检发现:管道的橡胶接头有质量隐患,如图3,集热器与集热器之间用型钢连接也存在质量问题,施工人员对橡胶接头进行了整改,但对集热器连接的整改提出异议。污水系统施工至第12天结束时,核查进度发现实际完成污水管安装1000m,但已支付B公司费用12万元。工程完工后,项目部在某次施工技术总结时,发现关键工作属填补国内技术空白,将该工艺编制成施工工法,包括内容:前言、特点、工艺原理、施工工艺流程及操作要点、材料设备、质量控制、安全措施、环保措施等。A公司技术负责人认为工法内容不完整,要求项目部补充完整后,批准为企业级工法,随后A公司完善相应级别的科技查新报告,将该企业工法逐级报成国家级工法。【问题】 1.指出图3,有哪些错误?如何改正? 2.施工人员提出异议是否合理?简述集热器之间的连接要求。 3.计算污水管的费用偏差、进度偏差及费用绩效指数。 4.项目部编制的工法还应增加哪些内容?科技查新报告由哪个部门提供?
已有1867人浏览
某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸气管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。项目部需要根据现场实测数据,结合工程所在地的人工、材料、机械台版价格编制了每10t型钢支架工程的直接工程费单价。经工程所在地综合人工日工资标准测算,每吨型钢支架人工费为1380元,每吨型钢支架工程用各种型钢1.1t,每吨型钢材料平均单价5600元,其他材料费380元,各种机械台班费400元。由于管线需用钢管量大,项目部编制了两套管线施工方案,两套方案的计划人工费15万元,计划用钢材500t,计划价格为7000元/t,甲方案为买现货,价格为6900元/t,乙方案为15天后供货,价格为6700元/t。如按乙方案实行,人工费需增加6000元,机械台班费需要增加1.5万元,现场管理费需增加1万元。通过进度分析,甲、乙两方案均不影响工期。安装工程公司在坚持项目部工地时,发现以下问题:1.与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm,该段管的质量证明书和验收手续齐全,除壁厚外,其他项目均满足设计要求。2.架空蒸气管道坡度、排水装置、放气装置、疏水器安装均不符合规定要求。检查后要求项目部立即整改纠正,采取措施,确保质量、安全、成本目标,按期完成任务。问题:1.按《特种设备按期监督条例》的规定,锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工?2.问题1应如何处理?3.问题2安装应达到规范的什么要求?4.计算没10t型钢支架工程的直接工程费单价5.分别计算两套方案所需费用,分别比较项目部决定采用哪种方案?
已有1747人浏览
A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程。建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同。A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查,仍反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥;个别电焊工无证上岗;雨天高空作业;临时楼梯未设置护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立风管制作不合格点数统计表(见表1),予以纠正处理。经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。问题:1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2.根据背景资料,归纳施工现场安全检查的重点。3.对表1中的质量问题进行ABC分类。4.金属风管咬口形式的选择依据是什么?
已有2558人浏览
结构形状复杂和刚性大的厚大焊件焊接,选择的焊条应具备的特性包括()。
已有1075人浏览
机械设备安装中,垫铁不能实现的功能是()。
已有920人浏览
下列塑料中,不属于热塑性塑料的是()。
已有1247人浏览
案例1【背景资料】某安装公司承接一大型空分与制氧设备安装工程。空分与制氧设备包括:原料空气过滤加压系统、空气分离系统、产品气体压缩及输送系统和控制系统等,设备布置如图1所示。安装公司项目部进场后,编制施工组织设计、施工方案等;施工现场平面布置图绘制内容包括:施工场地状况,施工装置位置、存贮设施;办公用房等位置和面积;供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等;安全、消防、保卫和环境保护等设施;相邻的地上、地下既有建筑物及相关环境。冷箱安装前,进行基础验收检查和复测,重点检查了基础强度、抗压强度、抗渗等级参数;复测基础轴线位置、标高、外形尺寸和地脚螺栓位置等。按施工图设置中心标板及标高基准点,使冷箱按设计要求进行安装。冷箱内阀门和铝镁合金管道在脱脂、安装后,进行强度试验和泄漏量试验。泄漏量试验压力为工作压力,停压12h,在试验压力稳定30min后,测得管道起点压力1.5MPa,起点温度-10°C;终点压力为1.2MPa,终点温度为-53°C。热力学温度T(K)=t(°C)+273.15(°C)空分与制氧设备在试运行中,可能产生氧气燃爆等危险源。项目部及时进行危险源识别,保证了空分与制氧设备的试运行验收。【问题】1.图1中的①、②分别表示什么设备?施工现场平面布置图还应绘制哪些内容?2.基础验收时还应检查哪几项参数?安装冷箱时应重点控制箱体哪几个参数?3.冷箱内管道脱脂宜使用哪种溶剂?计算冷箱内管道的泄漏率,并判断是否合格?4.试运行时,发生氧气燃爆是属于哪种状态的危险源?还有哪些危险源与氧气燃爆是相同状态?
已有950人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录