某公司承建一段区间隧道,长度为1.2km,埋深(覆土深度)为8m,净宽为5.6m,净高为5.5m,支护结构形式采用钢拱架一钢筋网喷射混凝土,辅以超前小导管注浆加固。区间隧道上方为现况城市道路,道路下埋置有雨水、污水、燃气、热力等管线,地质资料揭示,隧道围岩等级为Ⅳ、Ⅴ级。
区间隧道施工采用暗挖法,施工时遵循浅埋暗挖技术“十八字”方针,根据隧道的断面尺寸、所处地层、地下水等情况,施工方案中开挖方法选用正台阶法,每循环进尺为1.5m。隧道掘进过程中,突发涌水,导致土体坍塌事故,造成3人重伤。事故发生后,现场管理人员立即向项目经理报告,项目经理组织有关人员封闭事故现场,采取有效措施控制事故扩大,开展事故调查,并对事故现场进行清理,将重伤人员送医救治,事故调查发现,导致事故发生的主要原因有:
(1)由于施工过程中地表变形,导致污水管道突发破裂涌水;
(2)超前小导管支护长度不足,实测长度仅为2m;两排小导管沿隧道纵向无搭接,不能起到有效的超前支护作用;
(3)隧道施工过程中未进行监测,无法对事故发生进行预测。
问题:
1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,本次事故属于哪种等级?指出事故调查组织形式的错误之处?说明理由。
2.分别指出事故现场处理方法、事故报告的错误之处,并给出正确做法。
3.隧道施工中应该对哪些主要项目进行监测?
4.根据背景资料,小导管长度应该大于多少米?两排小导管纵向搭接长度一般不小于多少米?
分享到: