隧道风压是隧道通风的基本控制参量,在长大隧道中,通风系统由复杂的通风网络构成,要使风流有规律地流动,就必须调整或控制网络内各节点的风压。
3)采用迎面法检测隧道风速,测试结果为12m/s,则实际风速为()。
查看答案
参考解析:
根据测风员与风流方向的相对位置,分迎面和侧面两种测风方法。
(1)迎面法:测风员面向风流站立,手持风表,手臂向正前方伸直,然后按一定的线路使风表均匀移动。由于人体位于风表的正后方,人体的正面阻力减低流经风表的流速,因此,用该法测得的风速Vs需经校正后才是真实风速V,V=1.14Vs=1.14×12=13.68m/s。