某城市少年儿童活动中心工程,建筑面积80800m2,主要包括青少年交流中心、体验中心、学前教育中心及相关配套设施。 1.工程概况 建筑高度:主楼高度46.90m,最大基坑深度17.40m。 建筑层高:地下室最大层高6.50m,地上1~9层层高在4~6m之间。 建筑平面:主楼横轴距离9000mm,纵轴距离7100~10500mm。 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 外墙装修:玻璃幕墙。 2.主要机械设备 塔式起重机3台、施工升降机2台、高处作业吊篮60台,混凝土输送泵、布料机、平板振动器、振捣棒、圆盘锯、木工平刨、木工压刨、钢筋直螺纹机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机、砂轮切割机等若干台。 3.主要周转材料 模板面板:铝合金模板。 模板支架:碗扣式钢管脚手架。 外脚手架:地下为落地式双排扣件钢管脚手架,地上为悬挑式脚手架。 操作平台:成品钢制操作平台。 根据以上场景,回答下列问题: 1.说明群塔作业时任意两台塔式起重机之间的最小架设距离要求。 2.列出该工程施工现场的特种作业人员。 3.根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441)辨识该工程施工现场存在的危险有害因素。 4.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号),列出施工现场的特种设备,并指出安装单位应当履行的安全职责。
发布时间:2021年11月11日 13:54 中迅网校 阅读量:499

某城市少年儿童活动中心工程,建筑面积80800m2,主要包括青少年交流中心、体验中心、学前教育中心及相关配套设施。
1.工程概况
建筑高度:主楼高度46.90m,最大基坑深度17.40m。
建筑层高:地下室最大层高6.50m,地上1~9层层高在4~6m之间。
建筑平面:主楼横轴距离9000mm,纵轴距离7100~10500mm。
结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构。
外墙装修:玻璃幕墙。
2.主要机械设备
塔式起重机3台、施工升降机2台、高处作业吊篮60台,混凝土输送泵、布料机、平板振动器、振捣棒、圆盘锯、木工平刨、木工压刨、钢筋直螺纹机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机、砂轮切割机等若干台。
3.主要周转材料
模板面板:铝合金模板。
模板支架:碗扣式钢管脚手架。
外脚手架:地下为落地式双排扣件钢管脚手架,地上为悬挑式脚手架。
操作平台:成品钢制操作平台。
根据以上场景,回答下列问题:
1.说明群塔作业时任意两台塔式起重机之间的最小架设距离要求。
2.列出该工程施工现场的特种作业人员。
3.根据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441)辨识该工程施工现场存在的危险有害因素。
4.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号),列出施工现场的特种设备,并指出安装单位应当履行的安全职责。

查看答案

分享到:

上一题:根据《危险性较大分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号),施工现场危险性较大的分部分项工程在施工前需编制专项施工方案。下列危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理的做法中,正确的有()。 下一题:某医院门诊楼新建工程,建筑面积87000m2,地下3层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,基坑开挖深度14.50m,首层层高5.60m,二层以上为标准层,层高4.20m。施工总承包单位A公司,成立了工程项目部,任命甲为项目经理,乙为技术负责人。主体结构施工选择B公司作为劳务分包,并签订了劳务分包合同。 主体结构施工至二层时,工程项目部组织搭设悬挑式钢管脚手架。施工前,由乙组织编制了悬挑式钢管脚手架专项施工方案,方案编制完成后,由甲审核签字并报送监理单位审查后实施。方案规定每5层悬挑一次。在施工过程中,B公司从其他工程项目抽调1个木工班组进行脚手架搭设,工程项目部专职安全生产管理人员对该木工班组进行安全技术交底并签字后安排施工作业,工程项目部按规定组织了验收。 为预防高处坠落事故的发生,工程项目部采取了如下安全防护措施:①主体结构临边设置防护栏杆,立杆间距为2000mm;②短边长度大于1500mm的水平洞口仅设置防护栏杆;③短边长度小于1500mm的水平洞口设置固定盖板,满足承重要求;④电梯井口设置高度为1200mm的防护门,悬挂安全标志,并设置挡脚板;⑤电梯井道内每隔三层设置一道安全平网。 工程项目部同时还编制了高处坠落事故专项应急预案,组织了应急演练,并对演练资料进行了归档。 根据以上场景;回答下列问题: 1.指出工程项目部在悬挑式钢管脚手架施工管理过程中存在的问题。 2.悬挑式钢管脚手架验收时应参加的人员有哪些? 3.施工现场在预防高处坠落事故所采取的措施中存在哪些错误?并说明正确做法。 4.工程项目部高处坠落应急演练结束后,应归档的资料有哪些?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录