某桥梁排查过程中怀疑存在混凝土内部有不密实或空洞、混凝土表面多条结构裂缝,为得到详细的病害数据,开展专项检测,请回答下列有关问题。
24)对预估深度为200mm的裂缝深度进行了检测。先在完好混凝土区域测试超声波的声速为4000m/s。之后将两换能器分别置于以裂缝为对称轴的两侧,当换能器间的水平间距为200mm时,扣除零声时后的声时值为80μs,则在此测距计算的裂缝深度约为()。
100mm
125mm
150mm
200mm
(1)勾股定理原理,斜边为超声波实际行程的一半,即;一条直角边为换能器间距的一半,即200/2=100mm,深度为另一条直角边,用勾股定理计算为√(1602-1002)=125mm。
(2)。