某单桩竖向抗压静载试验,桩基类型为钻孔灌注桩,桩长16m。测试荷载与沉降关系如表1所示。请根据现场测试情况回答以下问题。
-
A
被检桩在某级荷载作用下的沉降量大于前一级荷载沉降量的5倍,且桩顶总沉降量大于40mm
-
B
被检桩在某级荷载作用下的沉降量大于前一级荷载沉降量的2倍,且经24h尚未稳定,同时桩顶总沉降量大于40mm
-
C
工程桩验收时,荷载已达到承载力容许值的2.0倍或设计要求的最大加载量,且沉降达到稳定
-
D
查看答案
参考解析:
慢速维持荷载法试验要求如下:①加载分级:每级加载为最大加载量或预估极限承载力的1/15~1/10,第一级可按2倍分级加载。②沉降观测:下沉未达到稳定时不得进行下一级加载;每级加载后,第5min、15min、30min、45min、60min测读桩顶沉降量;以后每隔30min观测一次。③稳定标准:每1h内的沉降量或上拔量或水平位移不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后的第30min开始,按1.5h连续3次每30min的沉降观测值计算)。终止加载的规定:当出现下列情况之一时,可终止加载:①被检桩在某级荷载作用下的沉降量大于前一级荷载沉降量的5倍,且桩顶总沉降量大于40mm。②被检桩在某级荷载作用下的沉降量大于前一级的2倍且经24h尚未稳定,同时桩顶总沉降量大于40mm。③荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60mm~80mm;当桩长超过40m或被检桩为钢桩时,宜考虑桩身压缩变形,可加载至桩顶总沉降量超过80mm。④工程桩验收时,荷载已达到承载力容许值的2倍或设计要求的最大加载量,且沉降达到稳定。⑤桩身出现明显破坏现象。⑥当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。