高应变动力试桩法,当有下列情况()时,不得作为地基承载力检测分析计算的依据。
传感器安装处混凝土开裂
出现严重塑性变形,使力曲线最终未能归零,
严重锤击偏心,两侧力信号幅值相差超过1倍
四通道测试数量不全
当有下列情况时,不得作为承载力分析计算的依据:(1)传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形,使力曲线最终未能归零;(2)严重锤击偏心,两侧力信号幅值相差超过1倍;(3)触变效应的影响,桩在多次锤击下承载力下降;(4)桩身有明显缺陷;(5)四通道测试数量不全。