某施工单位承接一处理500kt/d的金属矿综合回收技术改造项目。该项目的熔炼房内设计有一台桥式起重机(额定起重量50t,跨度19m),方案采用直立桅杆吊装系统进行设备就位安装。工程中的氧输送管道设计压力为0.8MPa。材质:20#钢,304不锈钢,321不锈钢。规格主要有中φ377、φ325、φ159、φ108、φ89、φ76。制氧站在地上管网及底吹炉、阳极炉、鼓风机房界区内工艺管道1500m。施工单位编制了施工组织设计及各项施工方案,经审批通过,在氧气管道安装合格具备压力试验条件后,对管道系统进行了强度试验。用氮气作为试 验介质,先缓慢升压到设计压力50%,经检查无异常,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min。降到设计压力,检查管道无泄漏。为了保证富氧底吹炉内衬的砌筑质量,施工单位对砌筑过程中的质量问题进行现场调查并统计质量问题(见下表),针对质量问题用因果分析图找出了主要原因。【问题】 1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施? 2、施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工? 3、影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因之后要做什么工作? 4、直立单枪杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳,桅杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少? 5、氧气管道的酸洗钝化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。
发布时间:2023年08月18日 17:34 中迅网校 阅读量:603

案例5分析题干图1.jpg

【问题】

 1、本工程的哪个设备安装应编制危大工程专项施工方案?该项方案编制后必须经过哪个步骤才能实施?

 2、施工单位承接本项目应具备哪些特种设备的施工?

 3、影响富氧底吹炉砌筑的主要质量问题有哪几个?累计频率是多少?找到质量问题的主要原因之后要做什么工作?

 4、直立单枪杆吊装系统由哪几部分组成?卷扬机走绳,桅杆缆风绳和起重机捆绑绳的安全系数分别应不小于多少?

 5、氧气管道的酸洗钝化有哪些工内容?计算氧气管道采用氮气的试验压力。

查看答案

分享到:

上一题:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司签订合同后第15大结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题? 下一题:热力管道与其他管道共架敷设时,疏水器应安装在( )。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录