新装110kV变压器注油后,在耐压试验前,必须静置()。
发布时间:2023年08月21日 08:45
中迅网校
阅读量:1053
新装110kV变压器注油后,在耐压试验前,必须静置()。
A
6
B
12
C
48
D
24
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
P77,电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。
分享到:
上一题:润滑油的作用不包括()。
下一题:热力管道补偿器两侧支架偏心基准点应选择()。
相关试题
更多...
某安装公司分包一大型商场的空调专业工程,工作内容:空调水管,空调风管及部分制冷机组,水泵,空调机组等安装及调试。安装公司进场后,总承包单位对安装公司的施工准备,进场施工,工序交接,竣工验收,工程保修,工程款支付等进行全过程管理。安装公司制定了工程施工进度计划,为避免施工过程中,实际进度与计划进度产生偏差,安排内部协调专员对项目施工进行调度协调。波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图2)存在质量问题,要求停工整改。空调水管道安装后,施工人员进行试压,冲洗,实施管道与设备的连接。【问题】 1.总承包单位对安装公司的全过程管理还包括哪些内容? 2.内部协调专员在施工过程中,调度协调主要内容有哪些? 3.图2中管道支架安装存在哪些错误?补偿器安装前应进行哪些工序? 4.空调水管的冲洗合格条件有哪些?
已有1005人浏览
某电力建设工程超大和超重设备多,制造分布地域广、运输环节多、建设场地小、安装均衡协调难度大,业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给一专业设备管理公司(以下简称设备公司)。设备安装由一家安装公司承担。该工程变压器(运输尺寸11.1×4.14×4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50Km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作。首先经与设备制造商,沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素,进行检测,计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。在主变压器安装过程中,安装公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后,对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务。问题:1.主变压器运输沿途中设备公司需要与哪些单位进行沟通协调?2.在主变压器运经桥梁时,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素?相应采取的主要措施有哪些?3.充气运输的变压器在途中应采取的特定措施有哪些?4.主变压器安装中需要哪些特种作业人员?5.补充主变压器安装试验的内容。
已有1655人浏览
下列参数中,属于风机的主要性能参数是()
已有1126人浏览
某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程,建筑面积16万m²,地下三层,地上二十四层。内容包括:通风空调工程、给排水及消防工程、电气工程。本工程空调系统设置的类型:1.首层采用全空气定风量可变新风空调系统2.裙楼二层、三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统3.三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统4.网络机房、UPS室等采用精密空调系统在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统,系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力,在火灾自动报警系统报警后,开启电磁阀组使管网充水,变成湿式系统。工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压,将室内空气经过风道直接排除室外,以增加室内新风,并对外墙玻璃降温。系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶,安装在装饰地板上,风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,管道直径为DN100-250mm。安装完成后,试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大,自检发现噪声大的主要原因是:1.风管与排风机的连接不正确2.风管静压箱未单独安装支吊架。项目部组织整改后,噪声问题得到解决。在项目施工阶段,项目参加全国建筑业绿色施工示范工程的过程检查。专家对机电工程采用BIM技术优化管线排布、风管采用工厂化加工,现场用水用电控制管理等方面给予表扬,检查得92分,综合评价等级为优良。机电工程全部安装完成后,项目部编制了机电工程系统调试方案,经监理审批后实施。制冷机组、离心冷冻冷却水泵、冷却塔、风机等设备单体试运行的运行时间和检测项目均符合规范和设计要求,项目部及时进行了记录。【问题】1.本工程空调系统设置类型选用除考虑建筑的用途、规模外,还应主要考虑哪些因素?按空调系统的不同分类方式,风机盘管与新风系统分别属于何种类型的空调系统?2.预作用消防系统一般适用于有哪些要求的建筑场所?预作用阀之后的管道充气压力最大应为多少?3.风口安装与装饰交叉施工应注意哪些事项?指出风管与排风机连接处有何技术要求?4.绿色施工评价指标按其重要性和难易程度分为哪三类?单位工程施工阶段的绿色施工评价有哪个单位负责组织?5.离心水泵单体试运行的目的何在?应主要检测哪些项目?
已有2577人浏览
A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。图2末端试水装置安装示意图【问题】:1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?3.B公司还有哪些调试工作未完成?4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?
已有2090人浏览
连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。
已有1088人浏览
具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是()。
已有1051人浏览
风管严密性检验的项目不包括()。
已有769人浏览
某机电安装公司承接南方沿海储油罐区的安装任务,该机电公司项目部认真组织施工。在第一批罐底板到达现场后,随即组织下料作业,连夜进行喷涂除锈,施工人员克服了在空气相对湿度达90%的闷湿环境下的施工困难。每20mm完成一批钢板的除锈,露天作业6小时后,终于完成了整批底板的除锈工作。其后,开始油漆喷涂作业。质检员检查底漆喷涂质量后发现,涂层存在大量的返锈、大面积气泡等质量缺陷,统计数据如下:项目部启动质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明确了整改方法,整改措施完善后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。底板敷设完成后,焊工按技术人员的交底,点焊固定后,先焊长焊缝,后焊短焊缝,采用大焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时,出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法,并采取措施,矫正焊接变形,项目继续受控推进。项目部采取措施,调整进度计划,采用赢得值法监控项目的进度和费用,绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。项目部启动质量问题处理程序,针对产生的质量问题,分析了原因,明确了整改方法,整改措施完善后得以妥善处理,并按原验收规范进行验收。底板敷设完成后,焊工按技术人员的交底,点焊固定后,先焊长焊缝,后焊短焊缝,采用大焊接线能量分段退焊。在底板焊接工作进行到第二天时,出现了很明显的波浪形变形。项目总工及时组织技术人员改正原交底中错误的作法,并采取措施,矫正焊接变形,项目继续受控推进。项目部采取措施,调整进度计划,采用赢得值法监控项目的进度和费用,绘制了项目执行60d后的赢得分析法曲线图。【问题】1.提出项目部在喷砂除锈和底漆喷涂作业中有哪些错误之处?经表面防锈处理的金属,宜进行防腐层作业的最长时间段为几小时以内?2.根据质量员的统计表,按排列图法,将底漆质量分别归纳为A类因素、B类因素和C类因素?3.项目部就底漆质量缺陷应分别做何种后续处理?制定的质量问题整改措施还应包括哪些内容?4.指出技术人员底板焊接中的错误之处,并纠正。5.根据赢得值分析法曲线图,指出项目部进度在第60d时,是超前或滞后了多少万元?若用时间表达式,是超前或滞后了多少天?指出第60天时,项目费用是超支或结余多少万元?
已有2510人浏览
某钢厂炼钢技改项目内容包括钢结构、工艺设备、工业管道、电气安装等,节能减排,新增氧气制取、煤气回收和余热发电配套设施,炼钢车间起重机梁轨标高27.8m,为多跨单层全钢结构(塔楼部分多层),炼钢工艺采用顶底复合吹炼,转炉吹氧由球罐氧气干管(D426×9,P=2.5MPa)经加料跨层面输送至氧枪阀门室。该项目由具有承包资质的A公司施工总承包,在分包单位通过资格预审后,业主同意,A公司将氧气站、煤气站和余热发电机安装工程分包给具有相应专业资格和技术资格的安装单位。A公司项目部进场后,根据图纸、合同、施工组织设计大纲、装备技术水平、现场施工条件进行施工组织总设计编制,塔楼钢结构和工艺设备采用3000t.m塔吊主吊方案经批准通过,项目实施过程中,项目部在安全和质量管理方面采取措施如下:措施1:针对工程特点,塔楼施工现场存在危险源较多,项目部仅对临时用电触电危险、构件加工机械伤害危险、交叉作业物体打击危险以及压力试验、冲洗、试运转等危险源进行辨识和评价,经公司审定,补充完善后,制定了相应安全应急预案,健全现场安全管理体系。措施2:针对氧气管道管口错边量超标,内壁存在油脂、锈蚀、铁锈等引起燃料爆炸事故,项目部编制施工方案时,制订了包括材料检验、管道试验等关键工序为内容的施工工艺流程,经批准后严格执行。措施3:氧气站球罐的球壳板和零部件进场后,A公司项目部及时组织检验,确保分包单位按计划现场组焊。问题:1.A公司审查分包单位专业资格包括哪些内容?氧气站分包单位必须具备何种技术资格?2.A公司编制的施工组织总设计包括哪几个机电安装单位工程?3.措施1中,塔楼作业区域还有哪些危险源因素?4.措施2中,氧气管道施工还应包括哪几道关键工序?5.措施3中,球壳板制造质量现场应如何检查?
已有1922人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录