某高速公路路基工程,其中某段挖方,填方均较多,石方有中硬岩和软岩,施工单位进场后,编制了临时用电施工方案:①采用三级配电,二级保护系统②坚持“一机、一闸、一漏、一箱”③停电顺序:总配电箱、分配电箱、开关箱。事件一:填石路堤施工前,施工单位进行了试验路段施工,通过试验路段确定了压实工艺主要参数、质量控制指标和施工工艺流程等,其中压实还有参数包括机械组合、压实机械规格、碾压遍数等;填石路堤施工工艺流程:施工准备→填料检验合格→填料装运→边坡码砌→局部找平、细料补充→N→质量检验。单位选取了其有代表性的路段进行试验段施工,通过试验段施工,确定了工艺参数有:机械组合,压实机械规格,碾压遍数。施工现场管理人员向F进行了技术交底,并由双方和G共同签字确认。事件二:施工组织设计中,填石路堤施工技术要求内容如下:①中硬石料可以用于路堤填筑,不得用于路床填筑;②压实机械使用自重大于18t振动压路机;③路床底面以下400mm范围,填料粒径不得大于150mm,其中小于5mm细料应不小于20%;④边坡防护宜与路堤填筑基本同步进行。事件三:填石路堤施工过程中,施工单位按规范要求进行施工过程质量控制和质量检验,检验的实测项目有压实度、弯沉、中线偏位、宽度、横坡、边坡坡度和平顺度等。压实质量标准采用指标X进行控制,同时每填筑3m还检测了Y和宽施工过程中发生如下事件:④--⑦由于涉及原因导致工序停工10天,施工单位自有机械每台班费用为:折旧费480元、检修养护费500元、燃油费360元。③--⑤由于设计变更工序,工程量由5000m³增加到6000m³。②--④由于业主原因导致工序停工10天,项目部租赁机械每台班租赁费1000元、燃油费360元。【问题】 1.判断临时用电施工方案措施是否正确,如不正确,请改正。 2.路堤试验路段压实工艺主要参数有机械组合,压实机械规格、碾压遍数。请补充还有哪些参数。 3.填石路堤压实质量标准应采用A作为控制指标,A是什么。 4.判断事件二中各条是否正确,如不正确,请改正。 5.填石工艺流程有:填料装运。6.同时每填筑3m还检测了Y和宽度,补充Y。7.根据双代号网络图,计算索赔的窝工机械费用和工期。
发布时间:2023年08月21日 16:27 中迅网校 阅读量:240

压实质量标准采用指标X进行控制,同时每填筑3m还检测了Y和宽

施工过程中发生如下事件:

案例四分析题干图1.jpg

④--⑦由于涉及原因导致工序停工10天,施工单位自有机械每台班费用为:折旧费480元、检修养护费500元、燃油费360元。

③--⑤由于设计变更工序,工程量由5000m³增加到6000m³。

②--④由于业主原因导致工序停工10天,项目部租赁机械每台班租赁费1000元、燃油费360元。

【问题】

 1.判断临时用电施工方案措施是否正确,如不正确,请改正。

上一题:K4+450~K4+455(ZK4+440~ZK4+475)、K4+525~K4+345(ZK4+540~ZK4+565)为低瓦斯地段,采用复合式衬砌结构,其初期支护施工的主要内容包括:①初喷混凝土;②打设锚杆;③架立钢架;④挂钢筋网;⑤复喷混凝土。根据瓦斯隧道施工组织要求,施工单位在施工前编制了防治瓦斯的专项施工方案、超前地质预报方秦和作业要点手册等文件。施工过程中发生了如下事件:事件一:隧道开挖过程中,技术人员采用激光隧道界限测量仪测定了隧道断面的超欠挖,提出欠挖控制要求及处理措施:拱脚,墙脚以上1m范围内等位置严禁欠挖:对于其它位置,当若层完整、岩石抗压强度大于30MPa.并确认不影响村砌结构稳定和强度时,每1m2内欠挖面积不宜大于0.1m2,欠挖隆起量不得大于C值;当欠挖面积及隆超最较大时,采用补炮措施进行处理。事件二:针对低瓦斯隧道施工,施工单位提出的部分技术要求如下:1.在开挖工作面装药前、爆破前和爆破后,瓦检员、技术员和电工应同时检查,放炮地点附近20m以内风流中的甲烷浓度。2.每次爆破通风达到规定时间后,当甲烷浓度小于1%.一氧化碳浓度小于1.5%时,方可解除警戒,允许施工人员进入作业面。3.采用抗静电、阻燃的通风管,风管安装应平顺,接头严密,每100m平均漏风率不应大于2%。【问题】 1.根据洞门示意图,写出洞的形式,并指出构造物A、B的名称。 2.写出A的数值,还有什么部位严禁欠挖。当欠挖面积及隆超最较大时采用补炮措施进行处理。对围岩村砌有何影响? 3.为了防止瓦斯事故,施工前应编制防治瓦斯的专项施工方案、超前地质预报方案、补充还应编制的方案。 4.初期支护有:1.初喷混凝土2.钢筋网3.锚杆4.钢拱架5.复喷混凝土,请排序。 5.逐条判断上述说法是否正确。 下一题:某高速公路其中一段路基处于高滑坡地带,拟采用抗滑桩进行支挡,如图所示。抗滑桩采用人工开挖方式进行,在孔口制作了Amm高度井圈,抗滑桩的尺寸2000×3000mm。抗滑桩施工工序为:M→施工锁口圈→挖第一段桩孔土方→支模浇筑第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖、垂直运输架、其中电动葫芦或卷扬机、活底吊土桶、排水、通风照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁、校核桩孔和垂直度和直径→拆上节模板、支第二节模板、浇筑第二节混凝土护壁→重复第二节挖土、支模、浇筑第二节混凝土护壁工序,循环作业直到设计深度→N→吊放钢筋笼就位→浇筑桩身混凝土。抗滑桩采用人工挖孔桩施工。该项目在招标过程中,采用双信封方式进行评标,其中报价文件包括投标函等。建设单位对该项目进行了总体风险评估,总体风险等级为Ⅳ级,确定了风险评估的范围,采用了专家调查评估法进行评估【问题】1.承包人向发包人缴纳了质量保证金,质量保证金可采用的支付方式?2.写出图中构造物A和B的名称。写出C代表的数值。写出施工流程中工序M、N的名称。3.投标文件采用双信封的方式,其中第二信封内为报价文件,问:补充报价文件包括什么?4.请补充资料里没有的三种机械。5.锁口的作用有哪些(请写出3个)。抗滑桩施工时,检查孔位。补充还应检查的项目。6.施工安全风险评估还可采用什么方法,对于总体风险评估为Ⅳ级,应在何时采取何种措施。该项费用从什么费用中进行列支?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录