某混凝土重力坝工程,坝基为岩基,大坝上游坝体分缝处设置紫铜止水片。施工中发生如下事件:事件一:工程开工前,施工单位编制了常态混凝土施工方案。根据施工方案及进度计划安排,确定高峰月混凝土浇筑强度为25000m³施工单位采用《水利水电工程施工组织设计规范》有关公式对混凝土拌合系统的小时生产能力进行计算,有关计算参数如下:小时不均匀系数Kh=1.5,月工作天数M=25d,日工作小时数N=20h,经计算拟选用生产率为35m³/h的JS750型拌合机2台。事件二:岩基爆破后,施工单位在混凝土浇筑前对基础面进行处理。监理单位在首仓混凝土浇筑前进行开仓检查。事件三:某一坝段混凝土初凝后4h开始保湿养护,连续养护14d后停止。事件四:监理人员在巡检过程中,检查了紫铜止水片的搭接焊接质量。【问题】 1.根据事件一计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些? 2.事件二中,岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些? 3.指出事件三中的错误之处,写出正确做法。 4.事件四中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验采用什么方法?
发布时间:2023年08月22日 14:44 中迅网校 阅读量:514

某混凝土重力坝工程,坝基为岩基,大坝上游坝体分缝处设置紫铜止水片。施工中发生如下事件:

事件一:工程开工前,施工单位编制了常态混凝土施工方案。 1.根据事件一计算该工程需要的混凝土拌合系统小时生产能力,判断拟选用拌合设备的生产能力是否满足要求?指出影响混凝土拌合系统生产能力的因素有哪些?

 2.事件二中,岩基基础面需要做哪些处理大坝首仓混凝土浇筑前除检查基础面处理外,还要检查的内容有哪些?

 3.指出事件三中的错误之处,写出正确做法。

 4.事件四中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验采用什么方法?

查看答案

分享到:

上一题:某水利工程地处北方集中供暖城市,主要施工内容包括分期导流及均质土围堰工程、基坑开挖(部分为岩石开挖)、基坑排水、混凝土工程。工程实施过程中发生如下事件:事件一:项目法人向施工单位提供了水文、气象、质资料,还提供了施工现场及施工可能影响的毗邻区域内的地下管线资料。事件二:施工单位在编制技术文件时,需运用岩土力学、水力学等理论知识解决工程实施过程中的技术问题,包括:边坡稳定、围堰稳定、开挖爆破、基坑排水、渗流、脚手架强度刚度稳定性、开挖料运输及渣料平衡、施工用电。有关理论知识与技术问题对应关系见表1。事件三:本工程基坑最大开挖深度12m。根据水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015),施工单位需编制基坑开挖专项施工方案,并由技术负责人组织质量等部门的专业技术人员进行审核。事件四:根据《水利水电工程施工安全管理导则》(SL721-2015),施工单位应组织召开基坑开挖专项施工方案审查论证会,并根据审查论证报告修改完善专项施工方案,经有关人员审核后方可组织实施。【问题】 1.事件一中,项目法人向施工单位提供的地下管线资料可能有哪些? 2.事件二中,分别写出表1中字母所代表的技术问题。 3.事件三中,除质量部门外,施工单位技术负责人还应组织哪些部门的专业技术人员参加专项施工方案审核? 4.事件四中,修改完善后的专项施工方案,应经哪些人员审核签字后方可组织实施? 下一题:某水利工程项目发包人与承包人签订了工程施工承包合同。投标报价文件按照《水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)》(水总(2014)429号)和《水利建筑工程预算定额》编制。工程实施过程中发生如下事件:事件一:承包人为确保工程进度,对某混凝土分部工程组织了流水施工,经批准的施工网络计划如图3所示(A为钢筋安装,B为模板安装,C为混凝土浇筑)其中,C1工作的各时间参数为事件二:上述混凝土分部工程施工到第15天末,承包人对工程进度进行了检查,并以实际进度前锋线记录在图3中。为确保该分部工程能够按计划完成,承包人组织技术人员对相关工作的可压缩时间和对应增加的成本进行分析,结果见表3。承包人据此制定了工期优化方案。事件三:进入冬期施工后,承包人按监理工程师指示对现浇混凝土进行了覆盖保温。承包人要求调整混凝土工程单价,补偿保温材料费。事件四:某日当地发生超标准洪水,工地被淹。承包人预估了本次洪灾造成的损失,启动索赔程序。【问题】 1.写出事件一中EF、TF、LS、LF、FF分别代表的数值。 2.根据事件二,说明第15天末的进度检查情况(按“×工作实际比计划提前或滞后×天”表述),并判断对计划工期的影响。 3.写出工期优化方案(按“××工作压缩天表述)及相应增加的总成本。 4.事件三中,承包人提出的要求是否合理?说明理由。 5.写出事件四中承包人的索赔程序。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录