某办公楼工程地下二层,地上16层,建筑面积45000平方米,标准间面积为200平方米,施工单位中标后进场施工。项目部针对现浇混凝士易发生模板系统整体坍塌等安全事故的类型特点,明确现浇混凝土工程安全控制包括模板支撑系统设计、混凝土浇筑用电安全等多项内容,制定了混凝土浇筑施工安全技术措施。项目部依据项目施工条件等因素,按照机械设备的适应性、高效性等原则,通过市场租赁选择了2台塔吊供现场使用公司安全管理部门对项目现场厕所和浴室进行检查时看到:项目在生活区设置有水冲式厕所,现场设有移动式厕所:生活区浴室设有淋浴喷头等设施。
在对现场临时用水管理检查时发现:水管直接埋地穿过临时道路;道路两侧排水沟纵向坡度0.1%;消火栓最大间距150m;DN100主供水管实测水流速度1.5m/s,达不到设计流速2.0m/s,满足不了设计总用水量Q=13.70L/s的要求,建议更换主供水管。
工程验收时,施工单位对室内环境污染物浓度进行检测,其中甲浓度含量如表5。
【问题】
1.现浇混凝土工程易发生的安全事故类型还有哪些?现浇混凝土工程安全控制的主要内容还有哪些?
2.机械设备选择的依据和原则还应有哪些?
3、项目在现场厕所、浴室的设施和管理方面还应做到哪些要求?
4.指出项目临时用水管理中的不妥之处,写出正确做法。计算更换主供水管直径是多少?(π取3.14,单位:mm,保留小数点后两位)
5、标准间室内环境污染物检测至少几个点?表5检测房间的甲浓度是否合格?民用建筑室内环境污染物检测点的布置有哪些具体要求?
查看答案
参考答案:
1.(1)现浇混凝土工程易发生的安全事故类型还有:高空坠落、物体打击、触电等。
(2)现浇混凝土工程安全控制的主要内容:
①模板支撑系统设计;
②模板支拆施工安全;
③钢筋加工及绑扎、安装作业安全;
④混凝土浇筑高处作业安全;
⑤混凝土浇筑用电安全;
⑥混凝土浇筑设备使用安全。
2.(1)机械设备选择的依据还有:施工项目的工程特点、工程量多少及工期要求等。
(2)选择的原则还有:稳定性、经济性和安全性。
3.(1)现场厕所的管理还有:
①厕所大小应根据作业人员的数量设置。
②现场厕所地面应硬化,门窗应齐全。
③现场厕所应设专人负责清扫、消毒,化粪池应及时清掏。
(2)现场淋浴间的管理要求还有:
盥洗设施设施应设置满足作业人员使用的盟洗池,并应使用节水器具。
4.(1)不妥之处一:水管直接埋地穿过临时道路。
正确做法:管线穿路处均要套铁管,并埋入地下0.6m处。
不妥之处二:道路两侧排水沟纵向坡度0.1%。
正确做法:纵向坡度不小于0.2%。
不妥之处三:消火栓最大间距150m。
正确做法:室外消火栓间距不应大于120m。
(2)
5.(1)标准间室内环境污染物检测至少:不少于3个点。
(2)(0.10+0.11+0.10+0.09+0.11)/5=0.102mg/m³>0.08mg/m³
甲醛浓度:不合格。
(3)检测点的布置要求:
①当房间内有2个及2上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
②民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度现场检测点应距房间地面高度0.8-1.5m,距房间内墙面不应小于0.5m。检测点应均匀分布,且应避开通风道和通风口。