某公司项目都承担石油化工项目施工,其中再生塔直径3.2m,长度46.2m,重78.6t,在制造厂完成附塔管线和梯平台安装,整体到货。
项目部进场后,编写了专项施工方案,拟采用250t履带吊为主吊,90t履带吊溜尾。整体吊装。经计算再生塔项层的梯平台与吊臂最小距离为300mm。吊车站位地基进行压路机碾压,吊车站位与周围设施的最小距离为600mm。方案编写后报送监理审核,监理认为该方案措施及程序不完整,项目都修改并完成相关程序后,专项方案审批通过。
塔器安装见图4,监理认为整铁安装存在质量问题:垫铁间距过大、垫铁6块不符合规定,同时还存在其他质量问题。要求项目部整改。
整改后,焊工将地线夹在则塔管线法兰上,进行整铁层间点焊时,监理予以制止,还认为该焊工需持有《特种设备安全管理和作业人员证》才能作业。
由于作业人员多次出现类似安装质量问题,项目部总工再次对作业人员进行分部分项工程技术交底,重点内容为质量保证措施,项目施工质量验收合格。
【问题】
1.塔器吊装方案进行怎样修改?还应补充哪个程序?
2.图4中的质量问题应如何整改?
3.监理制止焊工的点焊工作和提出的焊工持证要求是否正确?
4.在分部分项工程技术交底中,还应包括哪些质量方面内容。